账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6103|回复: 8

[求助] 关于空调回路的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-12-23 18:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图审的回复:空调回路断路器的规格是否与插座匹配
在回路里我用的室16A的空调插座(挂壁空调),开关室20A的,功率是1.5kw。
我想知道有什么问题,求大佬告知
     
发表于 2019-12-23 18:07:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-12-24 08:25 编辑

1.5kW的空调,一般是10A插头,如果带电辅热也有16A的插头,所以设计10A或16A,都算不上错。

空调回路微断20A,没问题,但是如果您空调回路就接了1个16A空调插座,那就感觉不太对了(但是如果是我看图,也不会算错,毕竟保留扩展的可能);如果设计了2个空调插座,那无论是插座是10A还是16A,感觉就肯定没问题了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-12-24 08:45:46 | 显示全部楼层
20A的出线开关,导线是按20A配置的,就行了
发表于 2019-12-24 08:47:05 | 显示全部楼层
你就问问图审:16A的出线开关(常用的),带个10A的家用插座,是不是就不行了
     
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:16:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-23 18:07
1.5kW的空调,一般是10A插头,如果带电辅热也有16A的插头,所以设计10A或16A,都算不上错。

空调回路微 ...

应根据《低压配电设计规范》第6.3.3条复核空调回路断路器的规格是否与插座匹配(如开关为20A,插座为16A)    这个是原话
     
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:17:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 08:45
20A的出线开关,导线是按20A配置的,就行了

应根据《低压配电设计规范》第6.3.3条复核空调回路断路器的规格是否与插座匹配(如开关为20A,插座为16A)这个是原话
发表于 2019-12-24 09:19:34 | 显示全部楼层
47user 发表于 2019-12-24 09:16
应根据《低压配电设计规范》第6.3.3条复核空调回路断路器的规格是否与插座匹配(如开关为20A,插座为16A ...

一个16A的出线开关,带一盏灯,更加违反规范
     
发表于 2019-12-24 09:24:00 | 显示全部楼层
47user 发表于 2019-12-24 09:16
应根据《低压配电设计规范》第6.3.3条复核空调回路断路器的规格是否与插座匹配(如开关为20A,插座为16A ...

你电线截面选错了?你电线和断路器怎么配置的?
2019.12.24-1.JPG
     
发表于 2019-12-24 11:29:02 | 显示全部楼层
这个不应该是原则性问题吧,就说是考虑未来可能增加空调插座。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则