账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5939|回复: 10

[求助] 上级是非选择性断路器下级是选择性断路器的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-12-21 17:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hehe99 于 2019-12-21 17:59 编辑

QQ图片20191221175920.png
这个是二级配电柜,如果总开带有短延时的话,时间是0.2S,那到变电所配出回路还得增加时间,所以这个配电柜总开我想做成普通热磁的,因为平时我们常规设计都是上级是三段式保护下级是两段式的,这个做法没做过,是否可行呢
     
发表于 2019-12-22 09:32:34 | 显示全部楼层
3倍电流,您在担心什么呢?
     
 楼主| 发表于 2019-12-22 11:38:14 | 显示全部楼层
因为常规设计都是上级三段,下级两段这么配合,现在反过来有点不敢做了哈哈
最开始的担心是怕下级短延时,上级瞬动越级跳闸,后来查了脱扣曲线自己觉得没啥问题,只是第一次这么配合有点没底,怕自己是否还有什么条件没考虑全
     
发表于 2019-12-22 12:31:38 | 显示全部楼层
进线采用4P断路器未标明N极状态无法订货。若PEN线接入开关违反强条;若N线接入开关违规。
     
发表于 2019-12-22 12:33:23 | 显示全部楼层
4P断路器根据N极状态分为ABCD四种型号。
发表于 2019-12-23 11:24:11 | 显示全部楼层
应该没有什么问题
     
发表于 2019-12-24 09:39:58 | 显示全部楼层
三段式电流保护,是指故障距离分段。速断一般是保护断路器出口短路故障。带时限速断一般是保护线路末端短路故障,所谓带时限绝不是动作时间长一些,而是接到过电流信号开始计时至规定时间开始动作。这是区分故障段区的手段,因为断路器出口短路,延时速断也得到过流信号,但是它会比速断慢一个时间动作,一般是0.5秒。这样区分了故障范围。线路末端短路,因为电流一定小于出口短路,所以速断因为故障电流达不到动作值,而不动作。带时限速断是可以动作的。过电流也就是,也就是长延时吧。电流继电器是同一个继电器,速断,时限速断电流它都经过,就是靠长延时确保它不动作。一般过电流只作用信号,而不作用脱扣。
上级动作电流为400A,这里应该是不具备时带限作用的,只是温度继电器动作所需要时间,反时限的。下级电流达到500A,作为下级断路器应该没有达到1200A动作电流,也谈不上延时0.2秒。哪上级400A是不是动作,想想就明白了。尽管它动作时间可能长一些,总归是要动作的。
需要区别动作时间和带时限的概念。动作时间20-200秒,是一种反时限特性,电流大,动作时间短。电流小,动作时间会长一些。绝不是带时限问题。电子脱扣可能做得到延时,但是断路器固有动作时间往往让0.1秒不那么自信了。
     
发表于 2019-12-24 09:56:07 | 显示全部楼层
二级箱总开关与前端出线开关看成配电中的一级比较合适,否则三级配电就变成六级配电,与供配电设计规范低压不宜超过三级的要求有违背
     
发表于 2019-12-24 10:20:10 | 显示全部楼层
同意8楼观点,进线不算一级配电,主要起隔离作用。
     
发表于 2019-12-24 12:45:53 | 显示全部楼层
额,同级配电箱,别想多了
     
发表于 2019-12-24 14:08:49 | 显示全部楼层
同意8楼观点,这当然是同一级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则