账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8258|回复: 3

[求助] 关于风机控制箱IO模块数量

[复制链接]
     
发表于 2019-12-20 16:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助,如图所示,正压风机控制箱带1个I/O模块加4个I模块,这样设计的依据是什么,我看有些图纸风机只带一个I/O模块,到底哪个对呢。
PS:70度防火阀是只需要I模块不需要I/O模块吗,看了几套图纸,有差别。

ZSE`357]YH@6Y)QC5}6(~N9.png
     
发表于 2019-12-20 17:06:32 | 显示全部楼层
看常用风机控制电路图里面,风机需要多少IO点数,根据点数来配模块。当然只有一组IO也可以用,毕竟火规只要求了起停信号,其他信号不是必须送至控制器。但是标准图里有问题,转换开关打在手动档的时候联动控制器起动不了风机,所以个人认为转换开关状态送到后台是有必要的。

不需要控制启闭的防火阀不需要O模块
     
发表于 2019-12-20 17:25:02 | 显示全部楼层
需要几个模块,要看监控的内容是什么,根据不同的二次回路,有不同的要求。

比如16D303里面,所有的风机状态都是用FAS回传的,那么I模块就会很多;如果用09BD9,那就没有那么多模块

你70度防火阀,如果不要控制,那就没O
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-20 21:03:25 | 显示全部楼层
依据是图集《常用风机控制电路图》16D303-2,二次回路有各种信号返回的要求,并且规范要求选择开关SAC应设置在自动控制状态。70°防火阀有的用I模块,有的用I/0模块,看图例有标注防火阀的控制要求,熔断关闭的用I模块,需要电动控制的用I/O模块。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则