[求助] 求解,短路隔离器带设备点数不超过32是怎么算的呢

[复制链接]
     
发表于 2019-12-20 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如图中的卷帘门控制箱,带两个I/O模块,这是算一个点,还是两个点还是三个呢

卷帘门

卷帘门
     
发表于 2019-12-20 15:24:25 | 显示全部楼层
通常这是2个单I/O模块,算2个点
     
 楼主| 发表于 2019-12-20 15:26:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-20 15:24
通常这是2个单I/O模块,算2个点

您是指加上JLM,总共算3个点,还是2个I/O算一个点,加上JLM算2个点
     
发表于 2019-12-20 17:00:24 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2019-12-20 15:26
您是指加上JLM,总共算3个点,还是2个I/O算一个点,加上JLM算2个点

跟JLM没关系,就是2个单I/O模块,算2个点
     
 楼主| 发表于 2019-12-20 17:25:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-20 17:00
跟JLM没关系,就是2个单I/O模块,算2个点

按照前辈的意思,就是这种只要算I/O的点数,不用再重复算I/O下端接入的设备数了吧,比如这图中的送风机控制箱,相当于只要算1个I/O和4个O,共5个点咯。
ZSE`357]YH@6Y)QC5}6(~N9.png
     
发表于 2019-12-20 17:26:45 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2019-12-20 17:25
按照前辈的意思,就是这种只要算I/O的点数,不用再重复算I/O下端接入的设备数了吧,比如这图中的送风机控 ...

当然,你设备又不直接接在FAS里面,不是通过I/O模块接的么...
     
 楼主| 发表于 2019-12-20 17:48:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-20 17:26
当然,你设备又不直接接在FAS里面,不是通过I/O模块接的么...

好的,谢谢,受教了
发表于 2019-12-23 11:06:57 | 显示全部楼层
32个点,与每一回路200个点,意义是不一样的
发表于 2019-12-23 11:07:30 | 显示全部楼层
32个点,是以设备为依据来算的
发表于 2019-12-23 11:08:05 | 显示全部楼层
你这个,就是一个点
     
 楼主| 发表于 2019-12-23 15:18:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-23 11:06
32个点,与每一回路200个点,意义是不一样的

还不一样吗,我看规范上都是写的设备的总数呀,不懂了
发表于 2019-12-23 16:24:53 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2019-12-23 15:18
还不一样吗,我看规范上都是写的设备的总数呀,不懂了

14X505-1图集上有解释
     
发表于 2019-12-24 10:49:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 azbe 于 2019-12-24 11:04 编辑

你上面一系列的言论,是对规范和图集的严重曲解,明显误人子弟。问题的根源在于规范用词不规范。在规范和图集中使用了“消防设备”这个词,要注意的是,此设备非彼设备。规范条文说明中用词为“现场部件”,这种用词也许要好理解点。按照部件数量计算,常见的双输入/输出模块可以算1个点,其它的基本上是1个“部件”1个点。1台消防设备(风机、水泵等)需要多个模块,只算一个点是不对的。
     
 楼主| 发表于 2019-12-25 09:32:18 | 显示全部楼层
对于14X505-1的11页中32点的解释:条文中32点的含义与本图集第9页提示1不同,为消防设备的数量,不考虑设备地址。定型送检的模块(如输入/输出模块或多输入/输出模块)按一个设备计算,对于模块箱应按模块箱中的模块数量计算。
这个如何理解呢?
     
 楼主| 发表于 2019-12-25 09:43:13 | 显示全部楼层
14X505-1的9页中提示1为:条文中提到的3200点、1600点、200点和100点为设备总数和地址总数中较大者的限制。当一个设备占有两个或两个以上地址时,按该设备的地址数量计数;系统中不允许出线一个地址带多个设备的使用情况。每个输入/输出模块和多输入/输出模块地址数按设备生产厂家标称地址数计算。
按这个意思的话,是不是就如树前辈说的,32点按设备算,100/200等点按地址算呢?