账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9962|回复: 5

[规范条文] 请教教学楼的教室、会议室、活动室应急疏散照明设置,教室、会议室是不是人员密集...

[复制链接]
     
发表于 2019-12-18 09:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
教学楼的舞蹈教室(200多平)、会议室(200多平),是否应该按GB50016,10.3.1.2的人员密集场所设置疏散照明?教学楼的教室、活动室、会议室是否不管面积大小,其门上方都要按GB50016,10.3.5.1设置疏散指示标志?而GB51309,要求大于400平会议室设应急照明。3.2.8.11要求大于400平米的人员密集场所疏散门上方需要设置出口标志灯
     
发表于 2019-12-18 12:21:16 | 显示全部楼层
关于人员密集场所
《建筑设计防火规范》GB 50016--2014 5.5.19条文解释
本条中“人员密集的公共场所“主要指:营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。
人员密集的公共场所的室外疏散小巷,主要针对礼堂、体育馆、电影院、剧场、学校教学楼、大中型商场等同一时间有大量人员需要疏散的建筑或场所。

新消防法(09版)第七十三条:(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

公安部第73号令《消防监督检查规定》(自 2004年9月1日起施行)中:第三十五条 本规定所称人员密集场所,是指下列场所: (一)宾馆、饭店、商场、集贸市场、体育场馆、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所; (二)医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,养老院、托儿所、幼儿园; (三)客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼); (四) 公共图书馆的阅览室、公共展览馆的展览厅; (五) 劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍。

GA 653-2006《重大火灾隐患判定方法》第3.3条:人员密集的室内场所。如:宾馆、饭店等旅馆,餐馆场所,商场、市场、超市等商店,体育场馆,公共展览馆、博物馆的展览厅,金融证券交易场所,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,老年人建筑、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼),人员密集的生产加工车间、员工宿舍等。
回复 鲜花 4 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-12-18 14:16:14 | 显示全部楼层
建规要求的,大于200平的人员密集场所装设,应该以这个为准
     
发表于 2019-12-18 17:31:18 | 显示全部楼层
哪个严按哪个,最保险
     
发表于 2019-12-19 10:24:46 | 显示全部楼层
教学楼的教室、活动室、会议室是否不管面积大小,其门上方都要按GB50016,10.3.5.1设置疏散指示标志?
GB 50016--2014 5.5.19条文解释:...等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。其中面积较大如果理解为200平,这样的话小于200平的就不算人员密集场所,即教学楼的教室、活动室、会议室小于200平可不设置疏散指示标志。
     
发表于 2019-12-19 10:36:57 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2019-12-19 10:24
教学楼的教室、活动室、会议室是否不管面积大小,其门上方都要按GB50016,10.3.5.1设置疏散指示标志?
GB 5 ...

条文解释明确是针对“本条中”,即其约束力仅限于相关条文。假设面积较大以200m2作为分界线也没明确依据
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则