现有一住宅小区,地上10栋小高层,均为非消防电梯,小区内无任何消防动力设施(和一期合用的),甲方想做一台柴油机供电梯停电时候用,条件:电梯总容量208kW,系数按0.5取,计算容量为104kW,根据JGJ16-2008条文说明里面计算柴油机容量的公式,其中公式三:按启动电动机时母线容许电压降计算发电机容量:S=104*5.5*1*0.25*4=572。疑问:一共才104KW的电梯,我选个600KW的柴油机感觉不合适呢,是我计算错误么?
|
|