账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2559|回复: 4

[问题探讨] 4S店的机油库

[复制链接]
发表于 2019-12-11 10:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计一4S店项目,里面有一间房间,专门存放汽车的机油,图审意见是,这属于火灾危险场所,防雷按二类。问题是,这样的机油是否属于易燃物,是否属于火灾危险场所?
     
发表于 2019-12-11 10:58:30 | 显示全部楼层
审图人恨不得所有项目都是二类防雷~~
     
发表于 2019-12-11 13:55:43 | 显示全部楼层
1.机油属于丙类,与柴油是同一类别,可类比于发电机房的储油间,(请审图回答:建筑物内设了发电机房储油间,就要按二类防雷做?);
TIM图片20191211135227.png
2.跟储存量有关,放一瓶机油跟放一桶机油,火灾危险性肯定是不同的;发电机房的储油间规定是不超过1m³,如果机油储存量不大于1m³,就可以类比储油间;
3.即使属于火灾危险场所,也要看预计防雷次数有没有大于0.05,如果小于0.05,也是按三类,达不到二类。

点评

点赞  发表于 2019-12-11 14:12
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-11 14:41:16 | 显示全部楼层
yaochaoren 发表于 2019-12-11 13:55
1.机油属于丙类,与柴油是同一类别,可类比于发电机房的储油间,(请审图回答:建筑物内设了发电机房储油间 ...

有理有据,感谢分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则