一般10kV两个电源互为备用,不是断路器闭锁就可以的,必须是隔离开关程序闭锁。因为断路器开断距离不够。
400V不会返到10kV侧,这个正是建筑电气所欠缺的。电流本来就是高电势往低电势走,负荷轻的线路电势一定会高于负荷重的线路。低压侧也一样。只要有电势差,必定低压侧电流会返到高压侧的。大小而已。严格的方案是;用户自备电源(两条线路同理),没有协议是绝对禁止并网的,而且必须采用四极双投闸刀保证和电网隔离(包括中性线)。这是电网安全运行的技术措施。
我只是举一个例子,低压双切电源,两个电源距离较近,可能发生相互连接的机会。其实两个不同的线路供电,相互碰触的机率一定存在的。如果只是负荷的转移,哪只是你们承担了其他用户的电费,而其他用户也不少缴电费。如果是线路故障,1、影响线路自动重合闸动作。2故障电流会绕经你低压系统流向故障点。当然,过流保护会动作。但这是系统设计缺陷,和线路本身故障性质是不同的。3、这种故障带来的后果是严重的,会造成事故扩大。
1条10kV线路带2万负荷,这是不可想象的。线路损耗一定不能控制在合理范围。一般一个35kV变电所,负荷还不到1万。小一点,1台110kV主变压器,也只有3万容量。10kV线路1千多电流,真的很少见,哪怕只有500米。 |
|