[问题探讨] 只因为是室外疏散楼梯间,一个引急照明灯也要一个回路吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-27 19:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

一个二层小办公楼,有一个室外疏散楼梯,在疏散楼梯上只设了一个应急照明灯。审图意见:“”室外疏散楼梯间应急照明灯应单独一个回路“”。想问的是,因为是室外疏散楼梯间,一个应急照明灯也要一个回路吗?将这个照明灯接在走廊应急照明回路上,会有什么严重后果吗?是不是太教条了。坛里也有审图的,你们也这么审吗?
发表于 2019-11-28 08:56:55 | 显示全部楼层
倒不是多大的问题
     
发表于 2019-11-28 10:12:02 | 显示全部楼层

好大的问题才算大问题?这里的问题,不是大问题还是小问题的问题,是规范的规定有没有道理的问题。
     
发表于 2019-11-28 11:05:49 | 显示全部楼层
规范不严谨。审图人教条主义盛行。
     
发表于 2019-11-28 16:38:45 | 显示全部楼层
3.3.4 竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
  1 封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路;
  2 敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电;

室外的、敞开的疏散楼梯间内的灯具,到底是单独回路,还是楼层的配电回路供电?
     
发表于 2019-11-28 17:31:09 | 显示全部楼层
按规范做吧,尽管这样做明显有不合理之处。
     
发表于 2019-11-28 17:34:35 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-11-28 16:38
3.3.4 竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
  1 封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单 ...

即使是敞开楼梯间也是竖向疏散通道吧,为何不上下设置单独的回路,非要搞个敞开楼梯间又由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电
     
发表于 2019-11-29 14:07:37 | 显示全部楼层
现在规范到审图在到设计,都忘记了所有规范总则第一条的十二字方针了,安全可靠、技术先进、经济合理!