账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10509|回复: 10

[求助] 关于剪刀梯两个楼梯间应急照明应由不同回路供电

[复制链接]
     
发表于 2019-11-15 15:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、应急照明新规范要求防烟楼梯间集中电源单独回路。。。最近看到19D702-7这个安装图集说关于剪刀梯两个楼梯间应急照明应由不同回路供电,按这说法一个剪刀梯(同一防火分区使用的)就得两个回路,地上地下还得分开,地下就两层(层高超10米)。一个回路就十来盏灯?想请教大家都是怎么执行的~
2、由此引申出来一个问题,就是应急照明由本区普通照明箱引来失电信号,那么普通照明也按这么分嘛。我们负责人的观点是保证你哪个区域失电哪个区域应急照明电量的原则。像楼梯间这种有的专门给地下一层用的(地下一层剪刀梯),有的地下二层(地下二层单跑梯)上来的地下一二层共用的,如何按区域严格分开好一些(一二层按地下二层带,单独一层的剪刀梯那个口按一层算),也想问问大家怎么做的。
剪刀梯应急照明.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-11-15 16:01:44 | 显示全部楼层
地上地下还得分开,这个是因为什么?
发表于 2019-11-15 16:13:40 | 显示全部楼层
第二个问题,我觉得大致按区域就行,没有必要严格来
     
 楼主| 发表于 2019-11-15 16:15:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-15 16:01
地上地下还得分开,这个是因为什么?

当时院里做规范解读的时候,老总建议做法原因是地下室属于地下防火分区范畴,楼梯间也是分开的(一层加门单独出口);其次我们这个项目地下室防烟楼梯间,地上是封闭楼梯间。
发表于 2019-11-15 16:17:17 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2019-11-15 16:15
当时院里做规范解读的时候,老总建议做法原因是地下室属于地下防火分区范畴,楼梯间也是分开的(一层加门 ...

     
发表于 2019-11-15 16:33:06 | 显示全部楼层
楼梯间是安全逃生通道,单独设置回路是为了提高可靠性
     
发表于 2019-11-15 17:03:22 | 显示全部楼层
这个叫怎么说呢?规范和图集编制者确实谨慎得过分了!
难听话,就忍了吧
     
 楼主| 发表于 2019-11-15 17:05:26 | 显示全部楼层
xiaosong 发表于 2019-11-15 16:33
楼梯间是安全逃生通道,单独设置回路是为了提高可靠性

你说的有道理,我还想请教一下像这种剪刀楼梯间是怎么做好一些(严格分两回路),还有普通照明和应急照明之间的区域控制配合怎么做。
     
发表于 2019-11-15 18:01:51 | 显示全部楼层
地上地下的楼梯间是从一层分成2个防火分区了吧?如果是的话,那应该是分2个回路的
     
 楼主| 发表于 2019-11-16 23:16:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-15 18:01
地上地下的楼梯间是从一层分成2个防火分区了吧?如果是的话,那应该是分2个回路的

对 地上地下是单独的出口  还是严格按规范来吧{:1_425:}
     
发表于 2021-2-2 15:51:15 | 显示全部楼层
我们是分两路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则