账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15627|回复: 17

[问题探讨] 应急照明箱如何监控正常照明配电箱

[复制链接]
     
发表于 2019-11-14 11:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新应急规范要求应急照明箱监控正常照明配电箱的供电状态,在非火灾状态下,正常照明电源断电后转入应急照明,正常照明电源恢复供电后由正常电源供电。问题:如何实现,需在正常照明箱内安装什么?是检测母线电压?还是检测断路器分断?如果支路断路器跳闸呢??一头雾水,图集中也没有交代,如何做?有人做过吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-11-14 11:14:00 | 显示全部楼层
前面有帖子讨论过这个问题
发表于 2019-11-14 11:15:47 | 显示全部楼层
据我了解,就是正常照明配电箱给一路电源就行
     
 楼主| 发表于 2019-11-14 11:18:42 | 显示全部楼层
没搜到,请问搜什么关键词。正常照明配电箱给一路电源,我一个应急箱带4层,每层照明箱都来一路电源吗
发表于 2019-11-14 11:26:45 | 显示全部楼层
yuanfen010 发表于 2019-11-14 11:18
没搜到,请问搜什么关键词。正常照明配电箱给一路电源,我一个应急箱带4层,每层照明箱都来一路电源吗

应急箱所在防火分区的照明箱来一路就行了
     
 楼主| 发表于 2019-11-14 11:32:17 | 显示全部楼层
感谢树总回复,虽然解决的不算完美,对于设计人来说是最省事的。先得过且过吧
     
发表于 2019-11-14 12:22:52 | 显示全部楼层
1.正常照明箱内安装继电器
2.是检测正常照明配电箱断路器后的电压
3.所在防火分区的所有正常照明配电箱
     
发表于 2019-11-14 12:32:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-14 11:26
应急箱所在防火分区的照明箱来一路就行了

在图集出来之前,我有个项目就是这么做的,被审图老师提了一个强条:“消防配电箱接引非消防用电”,打电话去沟通,对方很不友好,不听解释,说这个强条去掉,就再找别的强条加上....我遂作罢~~

后来看图集出来了,着重看了一下,也听胡剑辉老师说此图集对此不作要求,大家自行解决,但是图集上是显示由普通照明箱引来一路信号。
     
发表于 2019-11-14 12:43:12 | 显示全部楼层
求具体接线图啊,如何在正常照明箱上画出一二次
发表于 2019-11-14 14:37:42 | 显示全部楼层
这个事,我咨询过厂家,他们就是这样做的
     
发表于 2019-11-14 16:15:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-14 14:37
这个事,我咨询过厂家,他们就是这样做的

我也咨询过厂家,所以才那么画的,审图老师比较nb,不听
     
发表于 2019-11-15 08:52:09 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-11-14 12:43
求具体接线图啊,如何在正常照明箱上画出一二次

http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 6%BC%B1%D5%D5%C3%F7里有一个
     
发表于 2019-11-15 09:31:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-14 12:32
在图集出来之前,我有个项目就是这么做的,被审图老师提了一个强条:“消防配电箱接引非消防用电”,打电 ...

提这种意见的人,还有必要称之为老师吗?
     
发表于 2019-11-15 09:48:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-14 12:32
在图集出来之前,我有个项目就是这么做的,被审图老师提了一个强条:“消防配电箱接引非消防用电”,打电 ...

审图这水平,这态度.....
     
发表于 2019-11-15 10:29:11 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-11-15 09:31
提这种意见的人,还有必要称之为老师吗?

呵呵,接触过很多审图单位的人,好打交道的少,难打交道的多~~

北京市最早一批审图老师,那真是认真负责,这些老专家们现在都75~85岁了,早已经不审图了,现在的大部分审图人很难达到那样的水平了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则