账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5795|回复: 5

[问题探讨] 具有消防联动功能的集中报警系统,消防控制器设在大堂服务台处,可以不?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-8 13:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:有一洗浴中心,4900平米,具有消防联动功能的集中报警系统,消防控制器设在大堂服务台处,没单独设消防控制室,可以不?服务台距室外距离有15米,消防控制室一定要设在靠外墙的地方吗?
发表于 2019-11-8 14:11:40 | 显示全部楼层
如果是集中系统,就得设置消防控制室
发表于 2019-11-8 14:12:15 | 显示全部楼层
区域系统,可以设置在有人值班的位置
发表于 2019-11-8 14:14:07 | 显示全部楼层
消防控制室,是宜靠外墙布置
发表于 2019-11-8 14:16:56 | 显示全部楼层
另外,还要看当地消防部门的规定,像武汉市,要求是必须靠外墙,且必须在一层
     
发表于 2019-11-8 14:41:59 | 显示全部楼层
显然不可以            
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则