账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16462|回复: 20

[问题探讨] 请问:消防泵人工巡检可以代替自动巡检吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-10-31 10:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50974-2014   11.0.14条:定期人工巡检时应工频满负荷运行并出流。消防巡检分:手动巡检和自动巡检。请问:消防泵人工巡检可以代替自动巡检吗?如何进行人工巡检?这个“出流”是什么意思?
发表于 2019-10-31 10:58:11 | 显示全部楼层
以王金元的答疑,可以采用人工巡检(但目前有些图审不统一)
     
发表于 2019-10-31 11:05:26 | 显示全部楼层
自动巡检没有用,因为自动巡检正常不能证明可以正常工作
发表于 2019-10-31 11:07:23 | 显示全部楼层
人工巡检,以我的理解,就是每月开一次,并留出水
发表于 2019-10-31 11:12:09 | 显示全部楼层
原来公安部发过文,对自动喷淋系统日常检查有过要求(每季度末端得放一次水)
     
发表于 2019-10-31 14:01:31 | 显示全部楼层
GB 50974-2014的11.0.18条要求设置自动巡检功能。有用没用不清楚
发表于 2019-10-31 14:21:45 | 显示全部楼层
消防泵设置巡检装置的争议很大,巡检装置是电气装置应由电气专业的规范界定其
应用。由于有很多弊端,电气专业的标准不推荐采用。而水专业的标准规定电气装置的应用
有些不可思议。
近年来国内推出了消防泵自动巡检装置,这种装置的主控制设备就是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。什么环境才能使消防泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所,消防泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010的规定按时维护管理,消防泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:
     1增加无谓的投资。以110kW的消防水泵为例,初投资增加35万元~45万元,不包括运行、维修和管理费用。
     2 与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的巡检装置终日通电运行,浪费电能。
     3 消防泵巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时低速巡检,火灾时,消防泵控制箱接到启动信号,并在起泵前的0.1s将巡检装置的输出端与消防泵的主回路断开。否则消防泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防泵的主回路分离,消防泵将不能启动,后果不堪设想。
     4 管理方面的问题,不能用增加设备来解决。试想连简单的接触器控制都管理不好的企业,如何能管理好复杂的变频巡检装置。
    基于上述原因《民规》作出了“消防水泵不宜采用巡检装置”的规定。
发表于 2019-10-31 14:22:29 | 显示全部楼层
《民规》作出了“消防水泵不宜采用巡检装置”的规定
我没有看到在哪里?

点评

新民规,还没出版  发表于 2019-10-31 16:35
     
发表于 2019-10-31 14:52:24 | 显示全部楼层
水专业厂家近年推出了很多无用的东西。
巡检算是一个,实际效果不如人工巡检,而且只能检测泵,并不能检测管路。
还有就是新搞出来的消防管网监控系统,延伸出来的消防物联网,其实就是市政常用的智慧给水监控系统照搬过来。在平时不用的系统上,本身有压力开关等接入报警系统就可以了。而搞出来的这套东西,纯属浪费投资!
再有那套物联网消防泵,动辄一套100多万,一个工程三套就是500来万,真是把生意做到家了!
对于这些厂家和推广的水专业,我是坚决抵制!

点评

确实  发表于 2019-10-31 15:25
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-31 17:09:33 | 显示全部楼层
公安部有文件,关于巡检的

“GA-30.2-2002-固定消防给水设备的性能要求和试验方法-第2部分消防自动恒压给水设备” 第5.4.4条
说的是“应具有巡检功能”且“应具有手动和自动巡检功能”,不是“或”
     
发表于 2019-10-31 17:11:55 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-10-31 14:52
水专业厂家近年推出了很多无用的东西。
巡检算是一个,实际效果不如人工巡检,而且只能检测泵,并不能检测 ...

暖通的余压监测系统也是个烂玩意儿,

点评

对对,那个也是个为了卖产品而搞出来的  发表于 2019-10-31 17:15
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-3 15:10:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-10-31 17:09
公安部有文件,关于巡检的

“GA-30.2-2002-固定消防给水设备的性能要求和试验方法-第2部分消防自动恒压 ...

GA-30.2-2002过期了,新的没说一定要自动巡检
     
发表于 2020-6-3 16:22:20 | 显示全部楼层
hao123698 发表于 2020-6-3 15:10
GA-30.2-2002过期了,新的没说一定要自动巡检

新版本是啥编号了?
     
发表于 2020-6-3 17:14:40 | 显示全部楼层
任何消防的系统在火灾时需动作的系统一定要简单可靠。自动巡检存在火灾转换失败风险应杜绝使用,类似的现在的应急照明及疏散指示系统由集中控制器启动应急灯具也是不行的(应有报警联动系统直接启动末端控制器或配电系统)。
     
发表于 2020-6-4 21:07:36 | 显示全部楼层
大型企业有消防队定期人工巡检,显然不需要自动巡检
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则