账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6046|回复: 10

[问题探讨] 室外埋管是否需要一对一?

[复制链接]
     
发表于 2019-10-28 15:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外埋管是否每根管子敷设一根电缆?如果管子比较大,比如SC150,电缆比较小4x35+1x16。
是否可以1根SS150内敷设4根4x35+1x16电缆?
     
发表于 2019-10-28 15:20:02 | 显示全部楼层
可以大管穿几根小线
发表于 2019-10-28 15:20:19 | 显示全部楼层
电缆敷设,原则上一根管穿一根电缆
发表于 2019-10-28 15:20:55 | 显示全部楼层
1根SS150内敷设4根4x35+1x16电缆,不行
     
发表于 2019-10-28 16:09:58 | 显示全部楼层
1根管穿1根线
     
发表于 2019-10-28 17:02:09 | 显示全部楼层
1管1线            
     
发表于 2019-10-29 00:05:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-28 15:20
电缆敷设,原则上一根管穿一根电缆

树总,住宅一层的底商,采用室外埋地敷设电源线,假设由电表间向一侧15间店面供电,每间假设3X10穿 SC32,我以前设计是穿15根SC32埋地敷设,不知道实际施工是不是也这样,像你们设计是不是这样考虑?
发表于 2019-10-29 08:25:35 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-10-29 00:05
树总,住宅一层的底商,采用室外埋地敷设电源线,假设由电表间向一侧15间店面供电,每间假设3X10穿 SC32 ...

这种情况,我们一般想方设法也搞成电缆桥架来供电
     
发表于 2019-10-29 09:07:42 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-10-29 00:05
树总,住宅一层的底商,采用室外埋地敷设电源线,假设由电表间向一侧15间店面供电,每间假设3X10穿 SC32 ...

如果非要穿管,那就是这么穿。但是通常会考虑桥架敷设。
     
发表于 2019-11-7 10:37:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-10-29 09:07
如果非要穿管,那就是这么穿。但是通常会考虑桥架敷设。

哈哈,有时候不可避免的会有埋管的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则