账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6505|回复: 6

[求助] 自动扶梯上方应急照明灯具设计

[复制链接]
     
发表于 2019-10-24 08:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据新的应急照明规范,自动扶梯上方应急照明照度要求为1LX,这个1LX照度要求是仅扶梯两侧要求还是整个扶梯都有这个要求,如果整个扶梯都有这个要求的话,那是不是说虽然扶梯不能作为应急疏散通道,但其上方也要设计疏散通道照明灯具哈
     
发表于 2019-10-24 09:25:02 | 显示全部楼层
不是疏散通道为什么要设应急照明?
发表于 2019-10-24 09:31:00 | 显示全部楼层
自动扶梯,一般使用在人员密集场所,像商场、车站等,也是人流最集中的地方
     
 楼主| 发表于 2019-10-24 09:31:15 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-10-24 09:25
不是疏散通道为什么要设应急照明?

见GB 51309-2018第3.2.5条IV-5
发表于 2019-10-24 09:36:10 | 显示全部楼层
一旦火灾,扶梯上的人员,需要尽快疏散,以免踩踏
发表于 2019-10-24 09:37:28 | 显示全部楼层
所以,个人理解,只需要扶梯上方(出口处)满足疏散照度要求即可
     
发表于 2019-10-28 14:51:07 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-10-24 09:25
不是疏散通道为什么要设应急照明?

自动扶梯一般不用于人员疏散,但是位于自动扶梯上的人也还是要跑到别的地方去的,所以要加疏散照明,估计这就是规范条文的初衷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则