账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7091|回复: 8

[求助] 只有两层的小公建

[复制链接]
     
发表于 2019-10-23 16:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
其封闭楼梯间的疏散照明一定要单独回路吗?
     
发表于 2019-10-23 16:33:17 | 显示全部楼层
两层小公建需要封闭楼梯间吗?
     
 楼主| 发表于 2019-10-23 16:42:09 | 显示全部楼层
建筑设置了
     
发表于 2019-10-23 16:45:15 | 显示全部楼层
建规10.1.6是强条,建议独立设置供电回路
     
发表于 2019-10-23 17:06:57 | 显示全部楼层

建筑设置的依据是什么?
     
发表于 2019-10-23 17:23:36 | 显示全部楼层
封闭楼梯间的疏散照明,按照GB51309,集中电源必须单独回路,自带电源的应急灯还必须单独设置应急照明配电箱。坑爹啊
     
 楼主| 发表于 2019-10-23 18:10:50 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2019-10-23 17:06
建筑设置的依据是什么?

不知道,可能是因为养老用房?安全一点?
     
发表于 2019-10-23 19:23:01 | 显示全部楼层
从这个案例可以看出,应急照明规范是何等的荒唐!!!
发表于 2019-10-24 08:42:13 | 显示全部楼层
封闭楼梯间,单独一个回路,可以,来回穿也不好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则