账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5082|回复: 3

[求助] 应急照明备用时间

[复制链接]
     
发表于 2019-10-18 09:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明集中电源和自带蓄电池的备用时间都是多少?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-10-18 09:24:14 | 显示全部楼层
就按GB51309的3.2.4条来
     
 楼主| 发表于 2019-10-18 09:37:07 | 显示全部楼层
宣贯时老师讲的不仅要满足3.2.4条,还要不能小于17945中规定的90分钟。对于自带蓄电池灯具,不能小于120分钟。90分钟还有个依据,120分钟不知道依据什么?
     
发表于 2019-10-18 10:57:25 | 显示全部楼层
平时普通照明停电后的应急时间(小于0.5h)+消防时的应急时间(不同类型建筑的时间不同),最后结果不是一个确定的数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则