账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6750|回复: 6

[问题探讨] 关于GB51309-2018第3.2.1.4的理解

[复制链接]
     
发表于 2019-10-17 12:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设置在距地面8米及以下的灯具应选择A型灯具~
这个距地面,是指每一层的地面,还是只是首层地面?
我好像之前按照后者设计,审图没有提过意见,这次被一个施工单位的提我这个,有点懵。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-10-17 13:24:49 | 显示全部楼层
当然是每一层
     
发表于 2019-10-17 13:27:05 | 显示全部楼层
应该是每层地面。防止误触碰到灯具外壳触电,才选用A型灯具。
     
发表于 2019-10-17 15:05:37 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-10-17 13:27
应该是每层地面。防止误触碰到灯具外壳触电,才选用A型灯具。

是防止火灾情况下发生人员电击事故。可以看看条文解释,虽然条文解释最后二段话没有逻辑。
     
发表于 2019-12-13 19:48:09 | 显示全部楼层
设置在距地面8米及以下的灯具应选择A型灯具,这个规定看似合理,其实这是gb51309-2018的一个非常严重的错误。这是因为,B型自带电源型系统在发生火灾时主电电源已经被切断,应急照明是靠灯具自带的蓄电池供电,因此不存在触电安全问题。
gb51309-2018的这一规定,将给社会造成很大的资源浪费。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-13 20:01:54 | 显示全部楼层
设置在距地面8米及以下的灯具应选择A型灯具。为什么是8m?为什么不是7m、6m、3m或其它?8m的依据是什么?规定要有依据,不能以安全为借口随随便便就否定正确的历史。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-10 16:31:03 | 显示全部楼层
njty 发表于 2019-12-13 19:48
设置在距地面8米及以下的灯具应选择A型灯具,这个规定看似合理,其实这是gb51309-2018的一个非常严重的错误 ...

那么B型集中电源的灯具呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则