账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6881|回复: 2

[求助] 建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施

[复制链接]
     
发表于 2019-10-16 15:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
钢结构建筑防雷引下线不满足10个,审图提了这条,建议采取措施。想咨询一下大家:"引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。"敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层是在地面以上做吗?如果是在室外人接触钢柱是不是也要考虑接触电压和跨步电压呢?
“外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。”对于钢柱做引下线套交联聚乙烯层明显不合适,耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层都具体有什么材料,大家有知道的吗?
     
发表于 2019-10-16 17:43:24 | 显示全部楼层
这个审图经常提,但是我记得防跨步电压和接触电压的措施满足其中一条就可以了,我选用的是悬挂明显标识
     
 楼主| 发表于 2019-10-17 16:06:58 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-10-16 17:43
这个审图经常提,但是我记得防跨步电压和接触电压的措施满足其中一条就可以了,我选用的是悬挂明显标识

这个是要每层每个引下线的位置都要设置吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则