账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8079|回复: 8

[规范条文] 老年人照料设施中的老年人用房及公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播

[复制链接]
     
发表于 2019-10-15 15:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:GB50016-2014(2018年版)8.4.1条注:老年人照料设施中的老年人用房及公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播,老年公寓是按GB50116-2013-6.5,还是每套公寓设一个?还是每个房间设置?公寓如下图。
QQ图片20191015154059.png
发表于 2019-10-15 16:25:53 | 显示全部楼层
每间卧室及公共走道设置即可
     
 楼主| 发表于 2019-10-15 17:19:52 | 显示全部楼层
楼上的是满足规范,是否超标准呢?同时启动火灾警报器全楼200多各警报器,那个声音太恐怖了吧?如果全部加的是广播,那么多广播线路怎么配?消防广播系统功率多大才够?
     
 楼主| 发表于 2019-10-15 17:27:55 | 显示全部楼层
坐请版主、老树、尺短。。。各位指导!
     
发表于 2019-10-16 08:38:23 | 显示全部楼层
从楼主的图来看,入户处设置即可,茶水间、卫生间就没必要设置了
     
 楼主| 发表于 2019-10-16 09:50:47 | 显示全部楼层
可能没说清楚,这是敬老院改造,6层,快300套套房,其实每个房间都设对设计人员看起来也没什么,我担心的是夜里400套声光警报器一起响会不会吓坏单独居住的老人,然后盲目逃跑,造成什么后果,再然后人家打官司设计超标追责。。。
如果设置广播,全楼400个广播,卫生间茶水间设置1000个。。。
     
 楼主| 发表于 2019-10-16 10:43:02 | 显示全部楼层
按照报警规范GB50116-2013-6.5.1,2算不算满足呢?
发表于 2019-10-16 11:15:16 | 显示全部楼层
lty001 发表于 2019-10-16 09:50
可能没说清楚,这是敬老院改造,6层,快300套套房,其实每个房间都设对设计人员看起来也没什么,我担心的是 ...

老年人,耳朵都不好使,不设置反而可能被投诉
     
发表于 2019-10-22 12:27:34 | 显示全部楼层
老年人生活用房(居室)、公共活动用房、康复与医疗用房,都要设置探测器和声光报警器。有联动控制要求的报警系统,消防广播也要做,可以设在疏散走道和大厅等公共场所。单体总面积小于500平方米的老年建筑,可以用独立式烟感探测器替代。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则