账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7259|回复: 6

[问题探讨] 如果防火分区过于狭长,是否需要装2个消防端子箱

[复制链接]
     
发表于 2019-10-15 15:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果防火分区过于狭长,是否需要装2个消防端子箱
发表于 2019-10-15 15:30:37 | 显示全部楼层
为何要装2个消防端子箱
     
 楼主| 发表于 2019-10-15 15:30:54 | 显示全部楼层
最近遇到一个项目,高层公寓,长度200米,宽只有20米左右,特别狭长。一层面积大概4000不到,被分了2个防火分区。又因为使用性质的问题,某一个防火分区会大一点,走道距离也特别远,期间设置了2个弱电间,分别都有端子箱。
     
 楼主| 发表于 2019-10-15 15:32:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-15 15:30
为何要装2个消防端子箱


最近遇到一个项目,高层公寓,长度200米,宽只有20米左右,特别狭长。一层面积大概4000不到,被分了2个防火分区。又因为使用性质的问题,某一个防火分区会大一点,走道距离也特别远,期间设置了2个弱电间,分别都有端子箱。
发表于 2019-10-15 15:34:57 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2019-10-15 15:32
最近遇到一个项目,高层公寓,长度200米,宽只有20米左右,特别狭长。一层面积大概4000不到,被分了2个 ...

这种情况,适合设置两个
     
 楼主| 发表于 2019-10-15 15:36:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-15 15:34
这种情况,适合设置两个

OK,想请教下,为何要装2个,弱电报警线路也有压降的问题嘛?距离太远会影响联动嘛
发表于 2019-10-15 16:13:33 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2019-10-15 15:36
OK,想请教下,为何要装2个,弱电报警线路也有压降的问题嘛?距离太远会影响联动嘛

这点距离,压降不是问题,只是检修,管理方便些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则