解释一下 R=ρ×(L/S); 当 L 等于0,或者说, L 在保护范围以内。那么 R=0。
如果 S 趋向无穷大,L/S=0,R=0 。 但是,并不说明接地电阻就等于0了,20米以内的电阻还是存在的,只说明20米以后电阻不增加了。
当然,越靠近接地桩,接地电阻变化幅度会大一些。但是,在一定范围以内,这个电阻在整个接地电阻中所占比例很小,分得的电压很小,小于安全电压。所以,TT 保护范围是有限的,一般是伸臂距离。一点 TT 全系统都 TT 是不现实的。
参考下面接地电阻测量原理图;
EH 距离为40米,ES 距离为20米。E 与 H 加一个电动势,输出电流,通过 EH 构成回路。测量 ES 之间的分压,就是接地电阻。如果 S 很靠近 E 分得的电压就很小,接地电阻也很小。S 从 E 开始向 H 移动,电阻开始变大。但是,变化速度慢慢变小,20米以后的变化很微小,可以忽略,电阻也不再增加。这部分电阻,成散发形分布,称接地桩 “流散电阻” 。
|
|