账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9009|回复: 13

[问题探讨] 请问:公共建筑卫生间的防火阀如何动作?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-20 16:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一小办公楼,二层,600平米,一二层上下相同的位置各设了一个卫生间。暖专业在每个卫生间棚上设了70度防火阀,请问:防火阀如何动作?和电气专业有关系吗?
发表于 2019-9-20 16:42:10 | 显示全部楼层
通风温度高于70度,防火阀关闭
发表于 2019-9-20 16:42:50 | 显示全部楼层
如果该建筑有火灾报警,就监测其动作信号,如果没有,不用管他
     
发表于 2019-9-20 19:22:05 | 显示全部楼层
与消防无关的不用管吧
     
发表于 2019-9-21 16:23:23 | 显示全部楼层
平时通风的我都不监视
     
发表于 2019-9-21 18:46:09 | 显示全部楼层
70度熔断关闭,似乎是不输出电信号,所以我的fas都不接它
     
发表于 2019-9-22 20:13:19 | 显示全部楼层
不用管的,但有时设备专业不动,非得给搞成电动的
发表于 2019-9-23 13:52:36 | 显示全部楼层
同意下面楼的评论:通风温度高于70度,防火阀关闭
     
发表于 2019-9-24 14:34:12 | 显示全部楼层
和报警没关系。再说了,火灾时,这种风机电源都断了,管它有何用?
     
发表于 2019-9-25 15:06:26 | 显示全部楼层
估计暖通专业草木皆兵,凡是有风机,就设置防火阀,而不管前置条件。
     
发表于 2019-9-26 16:24:11 | 显示全部楼层
纯为探讨:假设这栋楼内设有火灾自动报警系统,这个防火阀在火灾时需不需要联动关闭?我记得民规似乎有联动关闭通风系统的风管和空调机的要求,火规上倒是没有(除了气体灭火保护区域有此要求)。
发表于 2019-9-26 17:25:06 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-9-26 16:24
纯为探讨:假设这栋楼内设有火灾自动报警系统,这个防火阀在火灾时需不需要联动关闭?我记得民规似乎有联动 ...

70度的阀,是自己关闭的,不是联动关闭的
发表于 2019-9-26 17:25:54 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-9-26 16:24
纯为探讨:假设这栋楼内设有火灾自动报警系统,这个防火阀在火灾时需不需要联动关闭?我记得民规似乎有联动 ...

接受阀自己动作信号后,联动关闭该区域的空调机
     
发表于 2019-10-10 17:11:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-26 17:25
接受阀自己动作信号后,联动关闭该区域的空调机

个人理解,空调机的电源在火灾发生时由配电箱切除非消防电源模块切断,应该不需要防火阀的动作信号。另外卫生间此处的防火阀目的应该是防止火势通过排风机蔓延,70℃后自动关闭就好了,没必要再监控信号。所以我觉得6#、9#楼的意见比较科学。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则