账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21971|回复: 30

[求助] 地线与建筑物钢筋网是不是连通的?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-6 08:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 最大主月 于 2019-9-6 08:59 编辑

先举例,案例直接引自建筑电气网站“人物专栏”贺湘琨的文章----触电、电击事故典型案例解析。

案例一:
事故经过:
      2002年6 月《电世界》杂志发表过一篇文章“一起电击死亡事故原因排查和分析”。文章中谈的是一个妇女在家中洗澡遭电击死亡的事故。该妇女居住的住宅楼的电气系统是TT系统,每户人家都安装了剩余电流动作保护器(以下简称漏电保护开关),可是仍然发生了事故。事发以后经过检查,电热水器没有问题,问题发生在一个楼层的配电箱里,相线碰到了配电箱的金属外壳,导致相线的电压传导到电气系统的接地线上,沿着接地线传遍全楼,结果全楼的金属物体都带电。人在洗澡时碰到带电的金属物体遭到电击以致死亡。

事故原因:
此事故发生的直接原因是接地线带电,引起全楼的金属物体都带电。


案例二:
事故经过:
    2012年1月《电世界》杂志发表过一篇文章“一起住宅内电击事故的分析和教训”。在文章中作者讲述了一个电击事故,这是在一个住宅楼内二楼一住户在洗澡时遭到电击。经过检查,洗澡用的热水器没有问题。在该楼电源进线处没有安装漏电保护开关,只有刀开关和熔断器。(根据文章的叙述,我分析该楼的电气系统是TT系统)。该楼的供电系统已经安装有接地线,而且故障的热水器是和接地线连接的。经过检查,在该楼只有4个用户的电器上有接地插脚。于是对这4户逐一进行通电检查,当检查到四楼一个用户时,发现有一个使用十多年的冰箱,在压缩机工作时漏电,其中性线和接地线上都有180伏的电压。 就是这个电压经过接地线传到二楼造成事故。

事故原因:
此事故与案例一的事故很类似,事故发生的直接原因是接地线带电,引起全楼的金属物体都带电。

事故解析:
从事故报告来看,只不过这次接地故障是发生在另一户人家里,这个受害者真够倒霉的,别人家的冰箱坏了,却使他遭殃。这说明在TT系统的住宅里一定要按照上例的措施,每一级都安装漏电保护开关,这样当发生接地故障时,四楼那家的漏电保护开关就会断开,不会发生事故了。
    在这个案例中,由于一户人家电器出现接地故障,导致全楼的接地线和与之连接的金属物体带电,就是人们常说的“电楼现象”。因此,在出现“电楼现象”时不要惊慌,只要认真进行检查就可以发现接地故障的故障点,进而排除故障。

案例三:
事故经过:
      在某市的一个住宅区的居民楼 一天下午约4时30分,303、403两家关着的空调突然冒烟起明火。记者在这两家都看到,空调的电线胶皮已经被烧焦,墙面发黄,空调外壳也有损坏。同楼至少有3户人家陆续发现电路问题,这些住户家中的电器外壳都带电。傍晚6时许,303住户开饭时发现家中碗柜外壳带电。301的住户两母子洗澡时也发现水带电。据有关住户称,当时物业公司电工得知后,并没有在全楼采取任何维修措施。
      晚上11时45分,一对夫妻俩回到家中。丈夫去冲凉。水刚从花洒流出,他就触电了,全身一震,倒在了地上。回忆起丈夫出事的一幕,妻子痛不欲生,她说:“晚上11时30分我们回到家后,我老公喝了杯水就进去洗澡了,我在旁边洗衣服。他一把水打开,整个人一抖,马上倒在了地上”。即使在这个时候,丈夫仍然有意识叫妻子“漏电!赶快关电!”妻子冲到客厅,把家中的漏电开关关掉,再次返回洗手间时,发现丈夫的一只手还是紧紧地握着花洒,她说:“我明明已经关了电闸,可花洒还是带电的。我用扫帚把花洒拨开,才把他往外拉出来。”
      第二天,空调公司的维修人员到403检测后表示,空调绝对没问题,可能是大楼电路接地线带电引起燃烧。事发后死者妻子也找到自己的朋友、有10多年电工经验的一位师傅检查。这个师傅用电笔测量了1~5楼楼梯通道上内有电力线路的电线槽的外壳,发现都是带电的。师傅认为可能是大楼电路中相线和接地线搭在了一起,使接地线带电。

事故原因:
  这个案例的情况和案例一、案例二的情况相似,这说明类似的情况不是个别的,应该引起足够的重视。


我的疑问是:

1、        地线与建筑物钢筋网是不是连通的?这三个案例中,地线与建筑物钢筋网应该不是连通的,否则就是等电位了,这三个案例中的人就不会有危险了。
2、        如果不是连通的,那么将它们连通起来不是更好吗?这样地线带电引起“电楼”现象发生时,就有建筑物钢筋网作为等电位了,人就安全了。
3、        如果地线与建筑物钢筋网不能连通,则在作卫生间等电位联结时,要求“浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连,以防故障时引入危险电位。如浴室内有PE线,则必须与该PE线作联结。”此时PE线如果连通了浴室内的等电位联结,那么这不就是地线与建筑物钢筋网相连吗?
发表于 2019-9-6 09:05:12 | 显示全部楼层
地线与建筑物钢筋网是连通的
     
 楼主| 发表于 2019-9-6 09:14:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-6 09:05
地线与建筑物钢筋网是连通的

那地线与建筑物钢筋网是不是等电位?
发表于 2019-9-6 09:21:14 | 显示全部楼层
最大主月 发表于 2019-9-6 09:14
那地线与建筑物钢筋网是不是等电位?

如果电位有差异,就做辅助等电位(局部等电位)
     
 楼主| 发表于 2019-9-6 09:30:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-6 09:21
如果电位有差异,就做辅助等电位(局部等电位)

地线与建筑物钢筋网是不是等电位?别说如果!

     
发表于 2019-9-6 10:07:36 | 显示全部楼层
新建筑都是连通的

老的砖楼,没地方连通去,比如我家住的楼就是。我家现在都没地线。
     
发表于 2019-9-6 10:09:48 | 显示全部楼层
记得我家洗衣机漏电,惠而浦的,我找厂家维修人员来看,说是因为我家没地线,所以它才漏电...
我问他:“你是电工么?”,
答:“是”
我:“你走吧”...
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-9-6 10:58:41 | 显示全部楼层
最大主月 发表于 2019-9-6 09:30
地线与建筑物钢筋网是不是等电位?别说如果!

搞不懂等电位原理自己翻书去,学术讨论也这么火爆脾气
     
发表于 2019-9-6 11:29:49 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-9-6 10:58
搞不懂等电位原理自己翻书去,学术讨论也这么火爆脾气

杠精都这样,看他以前的帖子就知道。
     
发表于 2019-9-6 12:09:39 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2019-9-6 11:29
杠精都这样,看他以前的帖子就知道。

     
 楼主| 发表于 2019-9-6 12:51:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-6 10:07
新建筑都是连通的

老的砖楼,没地方连通去,比如我家住的楼就是。我家现在都没地线。

新建筑都是连通的?

那“浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连,以防故障时引入危险电位”这句话是不是废话?因为等电位联结已经连接到建筑物钢筋网了,而建筑物钢筋网又按你说的连通了地线。
     
 楼主| 发表于 2019-9-6 12:58:30 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-9-6 10:58
搞不懂等电位原理自己翻书去,学术讨论也这么火爆脾气

本人非电气从业人员,只是家中装修,想自己把水电装了。很多问题不明白,偶然发现这个论坛,就进来了。

不懂,就自然什么话都会说。

呵呵。。。
     
 楼主| 发表于 2019-9-6 12:59:59 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2019-9-6 11:29
杠精都这样,看他以前的帖子就知道。

不懂就杠!

直到杠到自己明白为止。。。

     
发表于 2019-9-6 13:04:49 | 显示全部楼层
最大主月 发表于 2019-9-6 12:58
本人非电气从业人员,只是家中装修,想自己把水电装了。很多问题不明白,偶然发现这个论坛,就进来了。
...

非专业人员就别问了,我们说了你也不懂
     
发表于 2019-9-6 13:08:45 | 显示全部楼层
最大主月 发表于 2019-9-6 12:51
新建筑都是连通的?

那“浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连,以防故障时引入危险电位”这句话 ...

新建筑都是连通的

但是位置不一样,局部等电位有局部的要求,整体接地有整体的要求。

至于那句话是不是废话...呵呵...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则