我们可以这样理解;卫生间地面因为潮湿,经过大地的回路阻抗小于电气外露可导电部分,当电气外露可导电部分带电时,可以与电气外露部分接地通过人体分流,导致人体触电。那么,我们用等电位接地,把这个电位差给消除掉,电气外露可导电部分的点位始终和卫生间地面相一致。那么人体就没有分电流通过,就不会产生触电。
当人跨出卫生间局部等电位时,外面的回路阻抗大于等电位,电流不会从外面走。如果说,门外直接是电源中性点。那就不好说,但是门外是大地。如果这个局部等地位对地是绝缘的,我也不敢说了。
导线掉在地上,电流散状流散,可以产生跨步电压,但是相对于低压,跨步电压有限。 |
|