该用户合计报装容量为8000kVA,应该符合专线供电条件。这样可以采用一条专线,加一条公用10kV备用方案。则公用线上负荷一定得控制,只是紧急备用而已。如果专用线路申请35kV,则供电可靠性会有所提高,电价也相对便宜。
当公用线路运行时,应该控制负荷。在低压侧控制,或者改变输向各变电所运行条件都是可以的。这样各分变电所都有一定的备用负荷。
开闭所两条线路是绝对不能并联运行的,也不能搞高压分列,低压并联运行。1、牵涉到报装容量问题。2、并联可能使专线向公用线输电,这样用户设备要经受其他用户负荷,专用线路将承担公用线上负荷的电费。3、对于线路保护整定将是一种混乱。 |
|