账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3440|回复: 9

[求助] 独立地线

[复制链接]
     
发表于 2019-8-29 09:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
220v400w的设备要求独立地线,独立地线要怎么表示?我不太明白,哪位大神能给解释一下

发表于 2019-8-29 09:29:45 | 显示全部楼层
单独接地线和单独接地网
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 09:39:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-29 09:29
单独接地线和单独接地网

这个在系统图上和平面上要如何表示啊?建筑做了接地
     
发表于 2019-8-29 10:07:54 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2019-8-29 09:39
这个在系统图上和平面上要如何表示啊?建筑做了接地

平面上,把设备接地线画出建筑物,在室外单独做接地网
发表于 2019-8-29 10:08:04 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2019-8-29 09:39
这个在系统图上和平面上要如何表示啊?建筑做了接地

独立接地线引到室外独立人工接地体(好像是20米距离)
     
发表于 2019-8-29 22:38:59 | 显示全部楼层
引出线用单芯绝缘电缆
     
发表于 2019-8-29 22:40:36 | 显示全部楼层
接地网与其它接地网>20m
     
发表于 2019-8-29 22:41:36 | 显示全部楼层
按IEC标准不作独立接地
     
发表于 2019-8-29 22:42:44 | 显示全部楼层
按IEC标准不作独立接地
     
发表于 2019-8-29 22:45:08 | 显示全部楼层
建议作共用接地以免雷击等有大的电位差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则