账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5175|回复: 1

[求助] 火灾报警信号线路采用阻燃/耐火RVS是否满足要求?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-28 11:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   GB50016第11.1.1 规定火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
   JB/T8734.3-2016中RVS的额定电压为300/300V,那么设计上采用RVS电线作为火灾报警信号线是否不满足要求?
市面上RVS是否有300/500V的产品?
发表于 2019-8-28 14:25:34 | 显示全部楼层
有些厂家的RVS有300/500V的产品
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则