账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5525|回复: 3

[问题探讨] TN-C-S系统电源进线总箱内设几极SPD?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-26 13:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN-C-S系统电源进线总箱内设几极SPD?用4P的算错吗?为什么有的厂家非要用4P的?
     
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:08:11 | 显示全部楼层
感觉用3P的就行。看了不少图纸,都用的是4P的。不知为什么。
     
发表于 2019-8-26 14:21:45 | 显示全部楼层
20190826-1.JPG GB50057-2010 第92页,解释在91页



回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-8-28 08:46:58 | 显示全部楼层
TN-C-S系统中,安装在电源进线处为3个,紧接其后10m以内再装设也是3个,其余部位为4个;TN-S系统中,安装在电源进线处和其他位置均为4个。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则