[问题探讨] 消防备用柴油发电机

[复制链接]
     
发表于 2019-8-15 14:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工厂消防负荷等级为二级,供电由10KV一路进厂,设置了1台柴油发电机给生产装置备用,消防设施需要再配置1台柴发吗?或者和生产共用1台柴发?
发表于 2019-8-15 14:15:17 | 显示全部楼层
完全可以共用,没有必要再设置一台
     
 楼主| 发表于 2019-8-15 14:36:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-15 14:15
完全可以共用,没有必要再设置一台

好的,谢谢。规范应该没有明确消防的备用电源只能独立设置的吧?
发表于 2019-8-15 14:39:36 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2019-8-15 14:36
好的,谢谢。规范应该没有明确消防的备用电源只能独立设置的吧?

没有
     
发表于 2019-8-16 21:41:26 | 显示全部楼层
柴发是10kV的还是380V的?柴发房设置在车间内还是厂区动力站?
     
发表于 2019-8-17 09:29:57 | 显示全部楼层
可以共用发电机,但是发电机出线要分成两段,否则违反GB50052-2009 3.0.9(强条)
     
 楼主| 发表于 2019-8-17 15:31:20 | 显示全部楼层
带带王大锤 发表于 2019-8-16 21:41
柴发是10kV的还是380V的?柴发房设置在车间内还是厂区动力站?

车间和动力站都有,消防应该的用动力站的。
     
 楼主| 发表于 2019-8-17 15:42:16 | 显示全部楼层
bladeloong 发表于 2019-8-17 09:29
可以共用发电机,但是发电机出线要分成两段,否则违反GB50052-2009 3.0.9(强条)

GB50052里的“应急电源”是除双重电源外的另外一路电源,消防电源按照GB50016,其实属于适用最多双重电源,而不需设置应急电源,其实不违反3.0.9条。
     
发表于 2019-8-18 08:16:14 | 显示全部楼层
楼上正解。
按照《技术措施》的不同负荷等级消防、非消防的配电方案来执行就行了。