账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8408|回复: 16

[问题探讨] 干线分支

[复制链接]
发表于 2019-8-7 17:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明双回干线,每几层设置的双切箱,前面开关可以用隔离开关吗?(分支距离小于3米)
     
发表于 2019-8-7 17:45:07 | 显示全部楼层
可以(〈低规〉6.2.5)
 楼主| 发表于 2019-8-8 08:33:47 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-7 17:45
可以(〈低规〉6.2.5)

低规指的是,小于3米,在分支处不用开关,但不是分支末尾不装开关
 楼主| 发表于 2019-8-8 08:35:03 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-7 17:45
可以(〈低规〉6.2.5)

这个如果不装,一个双切装置故障,岂不是全部都得停电
     
发表于 2019-8-8 09:27:05 | 显示全部楼层
不可以,需要有短路保护
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2019-8-8 09:37:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-8 08:33
低规指的是,小于3米,在分支处不用开关,但不是分支末尾不装开关

我说的是截面減小处可不装短路保护,ATSE当然该设
     
发表于 2019-8-8 09:52:56 | 显示全部楼层
分支截面减小必须设置过载保护。截面不减小,且首端短路保护能兼顾可以装隔离开关
 楼主| 发表于 2019-8-8 10:25:39 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-8-8 09:52
分支截面减小必须设置过载保护。截面不减小,且首端短路保护能兼顾可以装隔离开关

ATSE短路了,怎么办?
 楼主| 发表于 2019-8-8 10:26:09 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-8 09:37
我说的是截面減小处可不装短路保护,ATSE当然该设

嗯嗯嗯
     
发表于 2019-8-8 13:14:04 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-8-8 09:52
分支截面减小必须设置过载保护。截面不减小,且首端短路保护能兼顾可以装隔离开关

楼主说的是S減小时3m以内
     
发表于 2019-8-8 13:17:25 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2019-8-8 09:27
不可以,需要有短路保护

楼主说的是S減小时3m以内
     
发表于 2019-8-8 16:57:02 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-8 13:17
楼主说的是S減小时3m以内

他不是说双切箱的进线开关吗
     
发表于 2019-8-8 19:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
应急照明为什么会用到双切箱呢?现在不都是集中电源了吗
 楼主| 发表于 2019-8-9 08:29:36 | 显示全部楼层
带带王大锤 发表于 2019-8-8 19:20
应急照明为什么会用到双切箱呢?现在不都是集中电源了吗

集中电源的供电电源,规范上要引自消防电源,你怎么看这个消防电源?
     
发表于 2019-8-9 10:51:58 | 显示全部楼层
三层,电缆截面大小不变可以,其他不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则