账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4925|回复: 6

[问题探讨] 10X8.4米的幼儿院活动室,采用两台壁挂空调,配多大开关?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-6 13:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
幼儿院改造,若干个10X8.4米的幼儿院活动室,院方要求每个活动室按采用两台壁挂空调设计。空调规格暂时未定,先要给设计配电箱,请问每个空调配多大开关和导线?采用WDZ-BYJ 3X4 配25A微断怎样?
发表于 2019-8-6 14:26:00 | 显示全部楼层
目前,市场上常规出售的壁挂空调,最大也就到3P,加上电辅热,功率在3400-3500左右,电流18A左右,楼主的配置,可以
     
发表于 2019-8-7 14:14:53 | 显示全部楼层
首先应按面积由暖通專业碓定需多少个P
     
发表于 2019-8-7 14:17:19 | 显示全部楼层
一般这种埸所我问过,约每15m2需1P
     
发表于 2019-8-7 14:19:25 | 显示全部楼层
故S=84m2需2台3P
     
发表于 2019-8-7 14:26:39 | 显示全部楼层
按3P电功率配电即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则