账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29125|回复: 18

[问题探讨] 关于消防应急照明新规的几个问题

[复制链接]
     
发表于 2019-8-3 21:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近研究了一下新规,小弟才疏学浅,没能理解的几个问题,向大家请教下。
1.规范中只规定了A型消防应急灯具”A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具“,而却没有规定B型应急照明灯具的参数。根据3.6.9 2的意思,A型灯具在收到火灾报警信号后会保持主电源输入,主电源断电后才转入蓄电池供电,而B型灯具却是只要收到火灾报警信号,立刻主动切断主电源,转入蓄电池供电。所以个人认为B型灯具可能是在非火灾状态下为220V电压,火灾时转到蓄电池为36V电压,不知道是否理解正确。
2.楼梯间的灯具能不能兼用日常照明?之前一直是按照消防电来配,兼用日常,灯具需要过消防验证,根据新规“3.1.6 住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明。”是不是不能兼用日常照明了?
3.全本规范看下来,只看到了凡是设消防控制室的建筑需要设置集中控制系统,然后集中控制电源是否并没有描述,也没有依据。
4.根据规范 3.8.2 系统备用照明的设计应符合下列规定:
  1 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度;
  2 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。
能否可以设置应急照明配电箱,ATS末端互投,内部设置集中电源,配电箱出线为备用照明(220v)和集中电源(220v)配电,集中电源内部可以实现变压和整流,在给到消防应急灯具配电(36v),这样的方案是否可行?
5.突然蹦出来的一个问题,电气竖井算是哪个防火分区?
     
 楼主| 发表于 2019-8-4 10:51:00 | 显示全部楼层
6.集中电源中蓄电池的充电电压是220v还是36v?
发表于 2019-8-5 08:20:47 | 显示全部楼层
1.非A即B,这是规范不严谨的地方,应该在前面的术语中说明
发表于 2019-8-5 08:21:53 | 显示全部楼层
2.住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明,这一点比较明确了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-8-5 08:22:54 | 显示全部楼层
3.什么意思,没有太理解
发表于 2019-8-5 08:25:06 | 显示全部楼层
4.配电箱出线到备用照明(220v),不用经过集中电源
发表于 2019-8-5 08:26:03 | 显示全部楼层
5.哪个防火分区设置的竖井,就是哪个防火分区的
发表于 2019-8-5 08:28:17 | 显示全部楼层
6.集中电源中蓄电池的充电电压是220v
     
 楼主| 发表于 2019-8-5 16:11:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-5 08:22
3.什么意思,没有太理解

感谢您的解答  
3的意思是说,规范中并没有明确要求,什么情况采用集中电源,什么情况采用自带蓄电池。规范中只在3.2.1中提到
   设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
   1)应选择A型灯具;
   2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
   3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
而其他情况下并没有明确要求是采用集中电源还是灯具自带蓄电池的配电方式
4的意思为从应急照明配电箱出线,分别为备用照明和集中电源供电,是否符合规范
发表于 2019-8-5 16:40:08 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-5 16:11
感谢您的解答  
3的意思是说,规范中并没有明确要求,什么情况采用集中电源,什么情况采用自带蓄电池。 ...

使用地埋灯的场所,不采用自带电源的,其余没有具体要求
     
发表于 2019-8-6 09:44:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-5 08:26
5.哪个防火分区设置的竖井,就是哪个防火分区的

问题3:《技术标准》3. 3. 7条第4款2):应急照明配电箱的每个输出回路可以跨越8个防火分区,这样理解对否?

解答:《技术标准》中不允许系统的配电回路跨越防火分区,即同一配电回路不能穿越不同的防火分区为相应防火分区内的灯具供电。电气竖井在建筑结构上与不同楼层的防火分区间有有效的防火隔离措施,且不属于任何一个防火分区。配电回路沿电气竖井垂直敷设为不同楼层(防火分区)的灯具供电,不能理解为跨越防火分区。
     
发表于 2019-8-6 10:16:27 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-5 16:11
感谢您的解答  
3的意思是说,规范中并没有明确要求,什么情况采用集中电源,什么情况采用自带蓄电池。 ...

4、疏散和备用均属应急照明,符合
     
发表于 2019-8-6 10:32:46 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-4 10:51
6.集中电源中蓄电池的充电电压是220v还是36v?

供电220v,通过充电模块充电电压约36V的1.2倍
     
发表于 2019-8-7 11:11:21 | 显示全部楼层
加城版主的建筑电气设计原理30讲QQ群621185529  里面有宣贯资料
     
发表于 2019-11-7 10:43:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-5 08:21
2.住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明,这一点比较明确了

兼日常照明的消防应急灯具是A型还是B型,兼用是不是放宽了对日常照度要求?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则