GB/T 50063-2017 电力装置电测量仪表装置设计规范
8.1.5 电流互感器二次电流回路的电缆芯线截面的选择,应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,对一般测量回路电缆芯线截面,当二次电流为5A时,不宜小于4mm2,二次电流为1A时,不宜小于2.5mm2;对计量回路电缆芯线截面不应小于4mm2。
8.2.5 电压互感器二次电压回路的电缆芯线截面,应按本规范第8.2.3条确定,计量回路不应小于4mm2,其他测量回路不应小于2.5mm2。
8.2.3 用于测量的电压互感器的二次回路允许电压降,应符合下列规定:
1 计算机监控系统中的测量部分、常用电测量仪表和综合保护测控装置的测量部分,二次回路电压降不应大于额定二次电压的3%。
2 电能计量装置的二次回路电压降不应大于额定二次电压的0.2%。
3 当不能满足要求时,电能表、指示仪表电压回路可由电压互感器端子箱单独引接电缆,也可将保护和自动装置与仪表回路分别接自电压互感器的不同二次绕组。
|
|