|
发表于 2019-7-30 11:19:00
|
显示全部楼层
低压配电系统和高压配电系统就中性点接地问题上有着完全不同的概念,无法进行相题并论的。
1、10kV高压配电系统 没有什么 IT接地系统型式。
2、10kV高压配电系统,由于对地分布电容较大,就是中性点不接地,对人身安全也没有一点帮助。
3、架空裸导线较平常,距离地面相对距离较小,间隙性接地事故较为频繁。如果采用中性点不接地方式,可以减少一部分间隙性接地故障的切断电源。对于永久性接地故障应该在第一时间予以切除故障。
4、10kV采用中性点不接地系统,对于低压来说只是高压系统的对地分布电容电流,这个电流内阻抗较大,如果发生高压进入低压绕组,电压降大部分落在内阻抗上,保护了低压系统安全。
如果把这一理由引用到低压配电系统的 IT 接地系统型式上,则一定是张冠李戴了。第一,低压配电系统对地分布电容很小,相对地不会构成人身伤害事故。第二,低压配电系统是绝缘导线,几乎不存在间隙性接地事故。第三,如果IT 接地系统型式发现有单相接地事故,应该第一时间切断故障,免得破坏 IT 接地系统型式的优势。所以,低压配电系统采用 IT 接地系统型式,安全和可靠性并重是不正确的。医院如果采用 IT 系统型式,当发生单相接地故障而不切断故障,则一定置病人、医生更危险的境地了。消防专用低压发电机,根本没有高压进入低压的危险,根本没有必要搞TN、TT接地系统型式,搞了反而危险。何来可靠性一说呢? |
|