还是基本概念不清楚,错误引用数据表中数据。
1、制约供电半径的是电压偏差,而不是电压损失。
2、就应急照明这个情况而言,电压末端电压偏差与电压损失正相关,但不相等,差值为首端电源正电压偏差。设定首端电压正偏差,是“电压调整”的内容。
3、电压调整是配电设计需要做的事。比如,灯具允许电压偏差正负5%,可设计电源额定负载时的额定电压比36V高5%,这样首端和末端灯具都在电压偏差允许范围内。如此一来,最大供电半径至少是19D图集中的一倍。如果灯具允许偏差是正10%、负5%,或正5%、负10%,允许距离就可扩大两倍。
|
|