账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5583|回复: 4

[求助] 二级负荷用的柴油发电机

[复制链接]
     
发表于 2019-7-18 16:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
可以用户外型的吗?户外型的距建筑物什么的距离是多少?还需要储油间吗?可以用移动式的吗?就是那种发电机货车,这种切换时间会不会太慢?柜子那还需要设双切吗?设了双切,自动切换发电车没开过来。。。。。


我这个项目属于乡镇农村的二级负荷 污水泵站  一般一百千瓦左右。
发表于 2019-7-18 16:41:58 | 显示全部楼层
可以用户外型的,距离建筑物可以参考箱变,不需要储油间
     
 楼主| 发表于 2019-7-18 16:46:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-18 16:41
可以用户外型的,距离建筑物可以参考箱变,不需要储油间

移动式的那种呢
     
发表于 2019-7-19 08:42:36 | 显示全部楼层
1、可以用自备发电车;2、3m;3、发电车自备油箱;根据实际可能停电时间可以另设油箱;4、15s一般能满足这种污水泵站使用要求。
     
 楼主| 发表于 2019-7-22 18:08:23 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2019-7-19 08:42
1、可以用自备发电车;2、3m;3、发电车自备油箱;根据实际可能停电时间可以另设油箱;4、15s一般能满足这 ...

这个发电车是一直停在那里吗? 还是断电的时候才开过来 ,15S也开不过来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则