账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7651|回复: 8

[问题探讨] 1000A的直流断路器能用500A/4P的断路器代替吗

[复制链接]
     
发表于 2019-7-8 18:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 自由的零线 于 2019-7-9 10:52 编辑

1目前有一条电流1000A的直流电缆.由于客观因素无法制作1000A/2P的断路器,请问使用500A/4P的断路器能否达到相同的效果?(做小母线接入4P断路器)。500A的直流和交流断路器能否混用?是否需要打系数?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-7-8 20:14:54 | 显示全部楼层
见过因为分断能力串联的,没见过因为额定电流不够并联的,如何保证并联分流是各50%?
且如何保证分段能力满足要求?
发表于 2019-7-9 08:25:53 | 显示全部楼层
分断直流灭弧困难,要降低电压和电流使用,而且寿命不高。
     
发表于 2019-7-9 09:10:28 | 显示全部楼层
这种情况真没遇见过,可否咨询一下断路器厂家,看他们什么意见?或者有条件在现场做下试验。顺便说下NW10NDC-C就是1000A的直流断路器。
     
发表于 2019-7-9 09:15:12 | 显示全部楼层
没听说过断路器可以并联。
     
 楼主| 发表于 2019-7-9 10:07:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 自由的零线 于 2019-7-9 10:50 编辑

如下图,问题描述应为改为负荷开关。这样每条线路上的负载应该是一样的,电流也就平分了吧。有个问题就是500A/4P的负荷开关(包括断路器),是直接用4P的合适,还是用两个2P的合适?另500A直流和交流断路器能否混用?
1562640433(1).jpg
     
发表于 2019-7-9 13:03:41 | 显示全部楼层
感觉这是解决电缆并联接线的问题
     
发表于 2019-7-9 13:51:17 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-7-9 10:07
如下图,问题描述应为改为负荷开关。这样每条线路上的负载应该是一样的,电流也就平分了吧。有个问题就是50 ...

直流交流能否混用应该去查产品样本,直流断路器灭弧困难,与交流并不一样
     
发表于 2019-7-10 09:59:00 | 显示全部楼层
跳闸保护整定值和原理都不太一样,不合适
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则