账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11681|回复: 20

[问题探讨] 小公建,只有六七个自带蓄电池的应急灯,采用开关电源可以不?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-8 14:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小公建,只有六七个自带蓄电池的应急灯,按规范应采用DC36VA型的。若不想单设应急照明配电箱,在普通配电箱中单设一回路,采用输入220V输出DC36V的开关电源,用此电源给应急灯供电,此开关电源采用导轨安装,正好可以与其它微断装在一起,可以不?
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 14:48:24 | 显示全部楼层
开关电源,施耐德有24V的,没见过36V的。导轨安装。

点评

36V 48V的开关电源多得很 比如明纬 工业用得很多  发表于 2019-7-8 15:56
发表于 2019-7-8 16:22:58 | 显示全部楼层
建议楼主还是买一台应急照明配电箱算了
发表于 2019-7-8 16:24:28 | 显示全部楼层
钱是比你那个开关电源贵,但对一个工程来说,不能算多
发表于 2019-7-8 16:25:25 | 显示全部楼层
何况:应急照明规范331条第2点是强条。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 17:03:55 | 显示全部楼层
我这个算是把应急照明配电箱放到普通配电箱中了。设计上应急照明配电箱里面的东西 也就是开关电源。
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 17:05:20 | 显示全部楼层
“”设计“上打错了,应该是“”实际“”上。

点评

字打错了可以点“编辑”修改  发表于 2019-10-12 15:13
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 17:07:27 | 显示全部楼层
对于一个三级负荷,无FAS的小公建,有何不可?
     
发表于 2019-7-8 17:15:23 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-7-8 17:07
对于一个三级负荷,无FAS的小公建,有何不可?

先搞么,审图提了再说
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 17:25:24 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-7-8 17:15
先搞么,审图提了再说

照你说的做,审图提了再说。
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 17:27:22 | 显示全部楼层
主要是考虑,就那么几个灯,搞个应急照明配电箱,还要找地方挂,太坑人了。
     
发表于 2019-7-9 10:07:58 | 显示全部楼层
你这种用开关电源的做法,原理上可以,但是消防验收时候能否通过?
     
 楼主| 发表于 2019-7-11 08:11:08 | 显示全部楼层
麻烦各位,以后若有听丁宣贯的机会,就这个问题问一下。
     
 楼主| 发表于 2019-7-17 11:08:51 | 显示全部楼层
郎版回来了,请问郎版,这样做有道理没?
     
发表于 2019-7-19 09:16:58 | 显示全部楼层
1、思路不错,可以采用。2、加强巡视,开关电源故障要能及时发现,更换。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则