账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8227|回复: 20

[问题探讨] 丁宏军的答复

[复制链接]
     
发表于 2019-7-5 15:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对“天津市建筑学会电气专业委员会关于《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》有关问题”的回复
问题一:汽车库、自行车库等场所,方向标志灯如果设置在1m以下时,易被汽车遮挡,且难以有效指向疏散出口,在此类场所,当车道两侧为车位时,能否采用方向标志灯设置在车道上方,但不低于车道的最低限高。当车道一侧为有墙、柱等围护结构时,方向标志灯设置在疏散通道距地面1m以下的墙、柱面上的做法?
答:在不低于车道限高条件下,应该把方向标志灯设置在车道上方;在侧面墙柱上设置时,建议灯具上沿设置在距地面1m处。
问题二:规范中已规定:“3.1.6住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明”,普通的住宅建筑中,走道、前室、楼梯间内采用组合灯具,平时使用正常照明部分,火灾时使用消防照明部分,可否也可兼做日常照明使用?地下车库、巡更灯维持低照度场所设置的应急照明灯具,在不影响应急情况下,可否也可兼做日常照明使用?
答:《技术标准》未限制两种情况下消防应急照明兼做日常照明,但在消防应急照明系统具有兼做正常照明功能时,系统的应急功能不应受到影响,且系统的最大负荷应符合技术标准要求。
问题三:普通的商服网点、小型商业1拖2的两层商业、物业楼等,常见分户独立产权且多为无公共区域,此类小型建筑能否采用非集中控制型应急照明系统,分户应急照明配电箱电源由本房间普通照明配电箱引出?房间内如果设置封闭楼梯间,因仅为本房间内疏散,楼梯间灯具可否仅设置独立回路?
答:问题种的几类场所所在的区域如果有消防控制室,则应该用集中控制型系统,如果没有消防控制室,可以采用非集中控制型系统。这些场所的应急照明配电箱电源在有消防电源时,应由消防电源供电,无消防电源时,可由本房间普通照明配电箱引出。房间内如果设置了封闭楼梯间,可采用专门给小场所使用应急照明配电箱为消防应急灯具供电。
国家标准GB51309《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》编制组  丁宏军
     
发表于 2019-7-9 17:42:46 | 显示全部楼层
问题三,假如商铺都有独立产权,集中控制的应急照明灯具电费,维护费用等如何摊分?再者,现在的商铺一两年又换经营者,然后各种装修,如果集中控制,一间商铺装修,影响到整个回路的应急照明,影响范围大,难不成一间商铺一个A型应急照明配电箱?!
     
发表于 2019-7-10 08:16:57 | 显示全部楼层
2084291 发表于 2019-7-9 17:42
问题三,假如商铺都有独立产权,集中控制的应急照明灯具电费,维护费用等如何摊分?再者,现在的商铺一两年 ...

若不想单设应急照明配电箱,在普通配电箱中单设一回路,采用输入220V输出DC36V的开关电源,用此电源给应急灯供电,此开关电源采用导轨安装,正好可以与其它微断装在一起,可以不?
     
发表于 2019-7-10 08:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 14:38:46 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-7-10 08:17
若不想单设应急照明配电箱,在普通配电箱中单设一回路,采用输入220V输出DC36V的开关电源,用此电源给应 ...

这样的做法违反了这个呀,丁总要求有消防控制室,则应该用集中控制型系统,由消防电源供电。现在的建筑群没几个不设消防控制室的。
     
发表于 2019-7-10 15:33:07 | 显示全部楼层
问题二中的组合灯具符合应急照明产品标准码?
     
发表于 2019-7-10 15:51:21 | 显示全部楼层
2084291 发表于 2019-7-10 14:38
答:问题种的几类场所所在的区域如果有消防控制室,则应该用集中控制型系统,如果没有消防控制室,可以采 ...

这个做法就是针对不设消防控制室的小公建。
     
发表于 2019-7-11 10:13:36 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-7-10 15:51
这个做法就是针对不设消防控制室的小公建。

但你是否违反了规范第3. 3. 1条第2点强条
     
发表于 2019-7-11 10:34:28 | 显示全部楼层
以前采用分立元件的电动机启动,有断路器、接触器、热继电器。后来把他们放到一起,有了KBO一体的启动器。
     
发表于 2019-7-13 17:12:02 | 显示全部楼层
有些问题的答复跟宣贯时答的还不一致
     
发表于 2019-7-13 22:57:49 | 显示全部楼层
问题二,现在审图都按规范条文提!问题三,感觉解释的无法设计。
     
发表于 2019-7-15 08:39:32 | 显示全部楼层
以前看到的都是规范编制组的书面回复,现在还有主要起草人单独回复(不清楚是书面形式还是电子文件),这个回复有效力吗?

点评

其实没效力!又没有规范编制组的红章,这就只有参考价值  发表于 2019-7-18 15:33
     
发表于 2019-7-19 16:21:29 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-7-13 17:12
有些问题的答复跟宣贯时答的还不一致

为什么要一样呢,对问题的理解也在不断变化和深入。
     
发表于 2019-7-19 16:22:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-7-15 08:39
以前看到的都是规范编制组的书面回复,现在还有主要起草人单独回复(不清楚是书面形式还是电子文件),这个 ...

审图老师认可才行,最终还是要设计师背锅的。
     
发表于 2019-7-19 16:24:58 | 显示全部楼层
2084291 发表于 2019-7-9 17:42
问题三,假如商铺都有独立产权,集中控制的应急照明灯具电费,维护费用等如何摊分?再者,现在的商铺一两年 ...

可以用自容(自带蓄电池)式A型灯具就地控制嘛,从该商铺配电箱引出即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则