账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7290|回复: 6

[问题探讨] 关于分变电所变压器超温跳闸的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-7-2 10:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
学校有一个总高压开关站,分到各个分变电所,一般分变电所的高压开关都是隔离开关或者负荷开关,由总开关站里的真空断路器进行继电保护。
变压器的超温跳闸信号需要从分变电所引至总开关站。
1.如果分变电所距离总开关站比较远,可不可以在分变电站里设真空断路器用于继电保护。
2.变压器的超温跳闸信号是否可以联动变电所低压侧的主进开关跳闸?
     
发表于 2019-7-2 10:44:28 | 显示全部楼层
隔离开关一般是不能够带负荷分断的,负荷开关可以。负荷开关也可以带过流保护,和温度保护。即使加中间继电器,长距离动作总开关站保护动作也是不合适的,除非采用遥控。
温度保护分断低压开关,一般不可取。过温有负荷太大的原因,也有变压器故障的问题。如果是变压器故障,则分断低压开关是没有作用的。
发表于 2019-7-2 10:55:57 | 显示全部楼层
可以在分变电站里设真空断路器用于继电保护
但是要与总变电所内出线开关实现配合
     
 楼主| 发表于 2019-7-2 10:58:44 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-7-2 10:44
隔离开关一般是不能够带负荷分断的,负荷开关可以。负荷开关也可以带过流保护,和温度保护。即使加中间继电 ...

谢谢,,我一直以为负荷开关不能联动跳闸的。。。
     
发表于 2019-7-2 15:01:57 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2019-7-2 10:58
谢谢,,我一直以为负荷开关不能联动跳闸的。。。

可以,负荷开关配电操及分励即可。
     
发表于 2019-7-2 15:18:38 | 显示全部楼层
高压负荷开关可以选用带分励脱口的型号,变压器的超温信号给负荷开关,能够实现保护功能。
     
发表于 2019-7-2 16:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2019-7-2 15:01
可以,负荷开关配电操及分励即可。

苏总好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则