账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10368|回复: 11

[求助] 请教 不同建筑的消防电缆可以走一根桥架吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-1 15:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
该工目需要从1号建筑的变电所消防引出消防电源,进入电缆沟至2号建筑,在进入电缆沟之前可以和1号建筑的消防桥架共用一段吗?另进入电缆沟的电缆必须是矿物绝缘电缆+铠装吗?求教啊

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-7-1 16:29:11 | 显示全部楼层
在进入电缆沟之前可以和1号建筑的消防桥架共用。
无“矿物绝缘电缆+铠装”这种电缆。
火灾时消防配电回路电缆只要满足连续供电的时间即可,规范未要求必须用矿物绝缘电缆。
发表于 2019-7-1 17:09:32 | 显示全部楼层
中堪协有个答疑:变电所的电缆沟内,电缆合用不需要采用矿物绝缘电缆
     
发表于 2019-7-1 17:16:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-1 17:09
中堪协有个答疑:变电所的电缆沟内,电缆合用不需要采用矿物绝缘电缆

答疑不能当设计依据啊~~
     
 楼主| 发表于 2019-7-1 20:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-7-1 16:29
在进入电缆沟之前可以和1号建筑的消防桥架共用。
无“矿物绝缘电缆 铠装”这种电缆。
火灾时消防配电回路 ...

那请问下  普通负荷的电缆在电缆沟中需要铠装 消防电缆在电缆沟中也需要铠装吗?
     
发表于 2019-7-1 23:02:28 | 显示全部楼层
该工目需要从1号建筑的变电所消防引出消防电源,进入电缆沟至2号建筑,在进入电缆沟之前可以和1号建筑的消防桥架共用一段吗?

答:可以共用。消防干线是可以穿越防火分区的。


另进入电缆沟的电缆必须是矿物绝缘电缆+铠装吗?求教啊
答:沟、井都必须矿物绝缘电缆。
铠装没必要。最常见的22铠装是防止挤压,沟里没有什么外力挤压。
旧社会时候,直埋多。现在直埋场合越来越少,22铠装也越来越少。
     
 楼主| 发表于 2019-7-2 10:10:29 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2019-7-1 23:02
该工目需要从1号建筑的变电所消防引出消防电源,进入电缆沟至2号建筑,在进入电缆沟之前可以和1号建筑的消 ...

我们这只要有室外电缆还都是铠装的,思想看来还比较落后,感谢!
     
发表于 2019-7-2 10:20:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-1 17:09
中堪协有个答疑:变电所的电缆沟内,电缆合用不需要采用矿物绝缘电缆

有正式文件吗?刚好需要,要不我就发变电所做两段沟,消防非消防分沟敷设
发表于 2019-7-2 10:30:21 | 显示全部楼层
就是这个文件

电气设计疑难问题汇总意见(定稿).zip

489.8 KB, 下载次数: 29, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2019-7-2 11:00:52 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-7-1 20:29
那请问下  普通负荷的电缆在电缆沟中需要铠装 消防电缆在电缆沟中也需要铠装吗?

电缆在电缆沟中不需要铠装。
     
发表于 2019-7-2 15:21:15 | 显示全部楼层
可以,但是根据规范要求,主用和备用要分开。你最好还是在设计说明里要求设防火分隔,主用、备用回路分开敷设,实际施工分不分开,那就不可控了。
     
发表于 2019-7-4 17:30:58 | 显示全部楼层
变配电室消防回路电缆我都是埋在电缆沟下面,要不就采用矿物绝缘电缆,省得被提
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则