我们不排除重复接地会有电流流经大地回到电源中性点。但是,这就是不希望的电流路径,好像比较勉强。
1、一个接地电流,不经过中性线(注意,这是中性线重复接地,不是PE重复接地。),不经过变压器中性点接地,偏偏要经过另一个重复接地,回到电源。是不是太随意了呢?重复接地电阻是10欧姆,变压器中性点接地是4欧姆。电流应该向哪里流呢?中性线则电阻更小啦,相对于重复接地可以忽略。
2、退一步,即使有电流从另一个重复接地返回电源又如何。这也叫不希望路径?这也叫杂散电流?我们说,电流经过大地会产生诸如微小电火花现象,是一种杂散电流的现象。哪从导线中流通的电流不会有微小电火花现象,不会引起腐蚀,火灾,干扰,通讯。这是建筑电气业内普遍的扩大杂散电流,不了解杂散电流的本质的误导。 |
|