容量为10000的10kV系统已经是一个不小的系统了,还要提供给一个用户。哪不就成了用户的专用变电所了吗。如果是专用线路百分之十几的线路损耗,你根本承受不了。一般供电企业是不会因为容量而增加馈电线路数量的。因为这样很不安全,很不经济。两条线路并联运行是很难掌握负荷电流分配的。
负荷大首先考虑升高电压等级,减少电流。35/0.4kV变压器也是可以选择的。
至于配电变压器动不动选择3000kVA,4000kVA也是很不实际的。低压开关2500A以上都是非标产品,一台2000变压器,低压侧电流已经接近3000A了。单台变压器容量过大,会增加低压设备连接的难度,增加设备的损耗。应该选择多台配电变压器并联,而不是增加单台变压器容量。