账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8796|回复: 9

[规范条文] GB51309 沿电井竖向供8层应急照明,该电井照明线采用矿物绝缘电缆?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-20 17:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309 3.3.8允许应急照明在  竖向沿电井跨分区、跨楼层。

GB50016 除消防专用竖井外,合用电井内,应采用矿物绝缘电缆。

这么说,跨楼层应急照明————要采用电缆了、还是矿物绝缘电缆!

这个问题怎么破解?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-6-20 19:04:42 | 显示全部楼层
同问啊  一直很纠结
发表于 2019-6-21 08:56:00 | 显示全部楼层
配电箱的供电电缆,在电井里敷设,采用矿物绝缘电缆,其配出线,采用耐火导线穿管敷设即可
     
发表于 2019-6-21 08:57:12 | 显示全部楼层
穿SC管明敷刷防火涂料或穿管暗敷
     
发表于 2019-6-21 08:57:18 | 显示全部楼层
我想配电干线应选用矿物绝绝缘线缆,具体项目具体对待吧。
     
发表于 2019-6-21 08:58:47 | 显示全部楼层
穿SC管明敷刷防火涂料
     
发表于 2019-6-21 14:38:41 | 显示全部楼层
我理解的规范的初衷是电缆沟电井内电缆一般不穿管,尤其是电缆沟内,都是在支架明敷,消防要求采用矿物绝缘电缆可以理解,但是电井一般都是穿管或者桥架,为什么也要矿物绝缘电缆?从理论讲,耐火电缆完全满足要求,不要为什么叫耐火电缆?
     
发表于 2019-6-21 14:43:19 | 显示全部楼层
GB51309的3.5.4、3.5.5已经讲的很清楚了,照执行即可。
     
发表于 2019-6-21 16:06:31 | 显示全部楼层
可以尝试一下暗敷
     
发表于 2019-6-24 15:15:08 | 显示全部楼层
消防用途电缆与非消防用途电缆共井共管共沟时,消防用途电缆就用矿物绝缘电缆,其它情况用耐火电缆,没什么好纠结的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则