账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6691|回复: 8

[问题探讨] 请问:两台1.5P的壁挂空调,考虑电加热,用一路4平方带可以不?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-19 21:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:两台1.5P的壁挂空调,考虑电加热,用一路BV-3X4平方导线,20A空开,可以不?
发表于 2019-6-20 09:25:05 | 显示全部楼层
加热时,功率大概到2000W左右,两台就4000W,计算电流接近20A
发表于 2019-6-20 09:25:39 | 显示全部楼层
开关存在误动得可能性
发表于 2019-6-20 09:26:13 | 显示全部楼层
建议一个开关控制一台空调,如果2台1P的,没有问题
     
 楼主| 发表于 2019-6-20 10:23:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-6-20 09:20
............这种问题.....

旧楼改造,几十台空调,走线槽,若可以两台用一个回路,可以少很多线。若不考虑电加热,肯定没问题。
     
发表于 2019-6-20 16:53:23 | 显示全部楼层
电加热功率会大,开关需要考虑温度、装箱系数,需要降容使用,如果加热时间比较长,建议加大开关或一台一路。
     
发表于 2019-6-21 15:59:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-6-20 10:23
旧楼改造,几十台空调,走线槽,若可以两台用一个回路,可以少很多线。若不考虑电加热,肯定没问题。

4的线本来就不好穿,为啥不愿意用2回路2.5的线呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则