账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4774|回复: 2

[问题探讨] 住宅建筑配电间设置问题?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-19 21:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.住宅建筑中,负二层为消防泵房和消防水池;在负一层设置了配电间,下面贴领消防泵房,这样是否可行(负一层在没有可行的房间可用)。
2.如果不行,有没有相关解决的措施?
     
发表于 2019-6-20 09:25:28 | 显示全部楼层
在有水房间的上方,为啥不行?肯定可以啊

到是您应该注意别在一层卫生间和厨房的下方,这才是要注意的。
发表于 2019-6-20 09:27:31 | 显示全部楼层
楼主是不是要把泵房的配电设备放一层?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则