各位前辈,柴油发电机的容量选择迷茫中,师傅跟我说按照负荷的3-4倍选就行,说是考虑启动电流。有如下两个项目:
1.已完成的一个项目。消防泵房用柴油发电机。消防泵75KW*2(星三角启动,一用一备),稳压泵1.1KW*2(一用一备),排污泵2.2KW,照明1KW。总功率算出来75+1.1+2.2+1=79.3KW。还有两台补水泵45KW(星三角启动,一用一备),备注的是补水泵不得与消防泵同时启动。
选择的柴油发电机组的功率为250KW。各位前辈,这个发电机功率可以吗?能否把补水泵和消防泵一起算(就是可以同时启动),选择发电机?
2.正在做的一个项目,液化天然气气化站。根据《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第134页9.6.3强条要求——液化天然气气化站的供电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052“二级负荷”的规定。工艺要求备用电采用柴油发电机供电。
用电明细:储罐区排污泵3KW*1,空气压缩机5KW*1,气化撬加热器80KW*1,UPS电源3KVA,照明配电10KW。算出来总安装功率101KW,计算功率99KW,按照师傅说的选大约3-4倍的柴油发电机组,我选了一个300KW的。按照民规6.1.3的机房布置,发电机室小了,我已经反馈给工艺了,我比较担心人家问我为什么选这么大的,我回答不上来。我觉得排污泵和压缩机功率挺小的吧,还要按照3倍负荷来选吗?
诉求:
1.请各位前辈帮忙分析一下以上两个项目,尤其是第二个,马上要交图了,还定不下发电机的功率。求指导,在下感激不尽!
2.柴油发电机选择的全部流程是怎样的,在什么标准规范或者手册可以查到?
3.有次参加评审,专家说柴油发电机不得写KVA,要写KW。当时情况特殊,没敢咨询,请教各位前辈,为什么?
4.水泵、风机、烃泵等电机,多大功率以上宜选用星三角启动,多大功率以下宜全压启动?
|
-
消防泵房发电机选择
-
气化站用电明细
|