账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9212|回复: 6

[求助] 请问防排烟规范修改后,屋顶的排烟风机 风管都在屋顶的风机房内,那配电箱内...

[复制链接]
发表于 2019-6-17 19:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位大佬 防排烟规范修改后,屋顶的排烟风机 风管都在屋顶的风机房内,那配电箱内还用加SPD吗?~如果需要加 需要按I级还是II级设防?请各位大佬不吝赐教 并给出依据 111.png
     
发表于 2019-6-17 20:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
按2级试验SPD
 楼主| 发表于 2019-6-17 21:20:25 | 显示全部楼层

现在不都在LPZ1区内么?请问为什么呢?
发表于 2019-6-19 08:30:26 | 显示全部楼层
zt103b1 发表于 2019-6-17 21:20
现在不都在LPZ1区内么?请问为什么呢?

LPZ1区, 根据实际需要装设电涌保护器
发表于 2019-6-19 11:59:50 | 显示全部楼层
等同于设在室内,可以不加SPD,有的地区审图规定,多少层以上的配电箱都要设SPD,那就要按当地规定执行,注意进线可能要要通过LPZ0B区域,此时要设SPD.
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-8-8 17:45:12 | 显示全部楼层
yl811 发表于 2019-6-19 11:59
等同于设在室内,可以不加SPD,有的地区审图规定,多少层以上的配电箱都要设SPD,那就要按当地规定执行,注意 ...

同意。主要看室内风机配电箱的进线是否经过0B区,线路经过的话跟雷规4.5.4.3还靠的上。否则套不上规范哦,没有依据不好搞
     
发表于 2019-8-8 17:46:58 | 显示全部楼层
按题主截图来看,我觉得可以不用做。如果这都要做,是否整栋建筑末端风机房配电箱都要设浪涌保护器呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则