账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9414|回复: 11

[规范条文] 湿式自动喷水灭火系统是否需做火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2019-6-14 09:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.水专业做的是湿式自动喷水灭火系统,根据“建筑设计防火规范(GB50016-2014)中,第8.4.1.13条
设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等
需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。”是不是不用做火灾自动报警系统。

2.如果对于问题1需要做火灾自动报警系统,我找到的依据只有“民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008
)中,第13.4.4.2条自动喷水灭火系统的控制应符合下列要求:
1)当需早期预报火警时,设有自动喷水灭火喷头的场所,宜同时设置感烟探测器;
2)湿式自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋水泵的控制设备;报警阀压力开关
应控制喷淋水泵自动启动;气压罐压力开关应控制加压泵自动启动;”
自动喷水灭火系统的分类.jpg

所以现在我是有点迷茫了,因为我现在的做法是水专业上自动喷水灭火系统(不管哪种类型),就做火
灾自动报警系统。是不是存在可以不做的情况。


     
发表于 2019-6-14 10:37:27 | 显示全部楼层
一般还是设为好(探测器敏感度高提前报警逃生時间宝贵)
     
发表于 2019-6-14 15:16:30 | 显示全部楼层
个人认为,湿式自动喷水灭火系统可以独立运行,可以通过压力开关和流量开关连锁启泵,雨淋和预作用系统需要报警系统联动控制才能运行。一般情况下有喷淋系统,大多都会有还有其他需要联动的设备,或者是满足防火规范8.4.1前12款才上的火灾自动报警系统。论坛里的老师有没有遇到过仅因水专业做了喷淋而上了报警系统的项目,学习一下,谢谢!
360截图20190614150851774.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-6-14 16:30:19 | 显示全部楼层
顶一下,正在做一个丁类仓库,暖通专业采用自然排烟,水专业做了喷淋系统和连廊处设置了水幕系统,请教各位前辈是否需要全部做火灾自动报警,还是只在连廊处,防火卷帘门相应设置温感烟感。仓库有三层,7万平米左右。
     
 楼主| 发表于 2019-6-14 16:34:34 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-6-14 10:37
一般还是设为好(探测器敏感度高提前报警逃生時间宝贵)

我也赞成设置,觉得做个区域报警系统 就应该可以。
     
 楼主| 发表于 2019-6-14 16:37:18 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2019-6-14 15:16
个人认为,湿式自动喷水灭火系统可以独立运行,可以通过压力开关和流量开关连锁启泵,雨淋和预作用系统需要 ...

a579ae7b.jpg
这个第3条,如果水做喷淋的话,建筑设计防火规范中 对于电是否做火灾自动报警没有要求,但是我觉得还是做一个区域报警系统比较好。至少能做到初期火灾的监控。
     
 楼主| 发表于 2019-6-14 16:41:20 | 显示全部楼层
老实人在珠海 发表于 2019-6-14 16:30
顶一下,正在做一个丁类仓库,暖通专业采用自然排烟,水专业做了喷淋系统和连廊处设置了水幕系统,请教各位 ...

你可以看看建筑设计防火规范的 8.4.1.13 的条文及条文说明。
发表于 2019-6-14 16:53:44 | 显示全部楼层
yaoxue1235 发表于 2019-6-14 16:41
你可以看看建筑设计防火规范的 8.4.1.13 的条文及条文说明。

看过很多遍了,水幕肯定要上,但区别是局部还是整体,工作量差非常大
     
发表于 2019-6-14 16:58:49 | 显示全部楼层
yaoxue1235 发表于 2019-6-14 16:37
这个第3条,如果水做喷淋的话,建筑设计防火规范中 对于电是否做火灾自动报警没有要求,但是我觉得还是 ...

看这一条的条文说明提到旅馆、商店、展览建筑,是否对应8.4.1.3条?
     
发表于 2019-6-14 17:09:55 | 显示全部楼层
老实人在珠海 发表于 2019-6-14 16:30
顶一下,正在做一个丁类仓库,暖通专业采用自然排烟,水专业做了喷淋系统和连廊处设置了水幕系统,请教各位 ...

看水专业的规范,雨淋和水幕有两种控制方式,好像一种需要报警系统,一种不要
02.jpg
     
发表于 2019-6-16 21:53:28 | 显示全部楼层
给排水设湿式喷淋的场所,且电气不设火灾报警的场所,
这类场所很稀少了。


湿式系统自成体系,不依赖于报警系统能独立运作。

所以规范只要求了【雨淋、预作用】,想增设报警系统、不反对,锦上添花!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-6-17 08:47:15 | 显示全部楼层
只要规范不要求的,就不上
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则